Esta postagem foi editada pela última vez por liuquan1100 em 10/07/2016 14:15 [Perguntas e respostas nº 081] 10/07/2016 Em que circunstâncias a unidade de hidrogenação precisa de um desligamento de emergência? Depois de responder, você poderá ver as respostas de referência e ganhar pontos respondendo aos pontos-chave. 1. Ruptura do tubo do forno e incêndio ; 2. Superaquecimento do tubo do forno ; 3. Explosão, incêndio ; 4. O gás combustível está muito carregado de líquido.
1. Quando a pressão da caldeira ultrapassa o valor nominal, a válvula de segurança não funciona.; 2. O nível da água sobe ou desce descontroladamente. ; 3. Instalações de abastecimento de água ou acessórios de segurança estão seriamente danificados ; 4. A parede do forno desmorona ou os componentes da caldeira são danificados, colocando em risco a segurança.
Situações de emergência, como parada automática da máquina de circulação de hidrogênio, interrupção do dispositivo, vazamento do sistema, etc.
1. Interrupção da circulação de hidrogênio; 2. O tubo do forno de aquecimento está quebrado ; 3. Reabasteça o hidrogênio com CO. Ocorre reação de metanação
1. Ruptura do tubo do forno e incêndio; 2. Superaquecimento do tubo do forno ; 3. Explosão, incêndio ; 4. O gás combustível está muito carregado de líquido.
1. O reator está com superaquecimento 2. A prensa de circulação de hidrogênio está desligada 3. O próprio forno tem seu próprio gatilho de corrente 4 A bomba de alimentação é desligada e as matérias-primas são interrompidas repentinamente
Interrupção de material, interrupção da circulação de hidrogênio, vazamento grave, perigo grave,
Uma grande quantidade de vazamento na tubulação de hidrogênio põe em risco a segurança do dispositivo, uma grande quantidade de vazamentos de óleo e gás e o compressor de hidrogênio circulante para.
O compressor circulante de hidrogênio desligou em série, o tubo do forno rompeu e houve um incêndio no local. . .
Intertravamento do dispositivo, intertravamento da bomba de alimentação, intertravamento do compressor, etc.
O leito do reator estava superaquecido e vazava.
Incêndio, queda de energia, vazamento, etc., pare de alimentar
Durante o funcionamento, caso se verifique uma das seguintes situações, devem ser tomadas medidas de emergência para interromper o funcionamento da caldeira. Quando o nível da água for inferior ao nível de água visível do medidor de nível de água ou superior ao nível máximo de água permitido, ou seja, quando a caldeira estiver com falta de água ou muito cheia de água. Quando o tubo principal de abastecimento de água, o tubo principal de vapor e o tubo de vapor de reaquecimento estouram. Quando o tubo do superaquecedor estourar ou o tubo da parede de água estourar e o nível de água do tambor não puder ser mantido. Quando ocorrer deflagração na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento, e na extinção do incêndio da fornalha. Quando ocorre combustão secundária na chaminé traseira da caldeira, fazendo com que a temperatura dos gases de escape suba repentina e anormalmente. Quando todos os ventiladores e ventiladores de sucção ou pré-aquecedores de ar rotativos pararem de funcionar. Quando a válvula de segurança não retorna à sua sede após a ação, a pressão do vapor cai e a temperatura do vapor muda para um grau não permitido pela turbina a vapor. Quando a pressão do vapor excede a pressão operacional da válvula de segurança, mas a válvula de segurança não funciona e, ao mesmo tempo, a válvula de exaustão de ar e os desvios primário e secundário não podem ser abertos. Quando todos os medidores de nível de água estão danificados e todos os medidores de nível de água perdem a indicação. Quando outros acidentes irresistíveis coloquem em risco a segurança de pessoas e equipamentos.
A quantidade de alimentação é zero e a temperatura do reator aumenta
Interrupção de matéria-prima, interrupção de novo hidrogênio, falha na máquina de circulação de hidrogênio, ruptura do tubo do forno, incêndio no local, CUTBACK do reator