Thread Content
Nossa empresa assumiu um novo projeto de data center de computação em nuvem. Como os dados do projeto estavam incompletos, Shanghai Chuan pediu ajuda. Existem dois tanques de armazenamento refrigerado usados para fornecer fontes de frio aos terminais do ar condicionado. São fabricados em aço carbono, com volume de 15.000m3. A pressão de trabalho do sistema é de 0,8 MPa, o diâmetro é de 28.000 mm e a altura é de 25.000 mm. Após a operação, o meio interno é água e a temperatura é alta. Aproximadamente entre 5℃~30℃. Referindo-me à definição de vasos de pressão, creio que estes dois tanques atendem apenas a dois deles e não atendem ao artigo “3. O meio que contém é gás, gás liquefeito ou líquido com temperatura máxima de trabalho maior ou igual ao ponto de ebulição padrão”. No entanto, vejo alguns fabricantes também dizerem que este é um vaso de pressão. Como não entendo isso, estou um pouco confuso. Eu gostaria de pedir ajuda. Muito obrigado.
Esta postagem foi editada pela última vez por hlcl em 19/07/2016 às 16:59. Ele é projetado e fabricado como um vaso de pressão, e não gerenciado como um vaso de pressão. O regenerador possui espaço de fase gasosa? Se houver um espaço de fase gasosa, ele também deverá ser gerenciado como um vaso de pressão.
28 metros de diâmetro? 25 metros de altura? Tão grande?
Em primeiro lugar, este deve ser um recipiente de pressão! Deve ser projetado e construído de acordo com GB150 ou JB4732. Quanto a ser regido pelos "regulamentos de capacidade", depende se existe um espaço de fase gasosa acima do nível do líquido durante a operação normal. Se o espaço da fase gasosa for superior a 25L, deverá ser regido pelos "regulamentos de capacidade". Essa possibilidade é muito alta. Se o espaço da fase gasosa na superfície do líquido for inferior a 25L, não será regido pelos "regulamentos de capacidade".
Bem, há também um tanque frigorífico menor, de 11.000 m3, principalmente porque a eletricidade é cara durante o dia e barata à noite. A refrigeração noturna é armazenada no tanque frigorífico e utilizada durante o dia.
Obrigado pela sua resposta. Agora que vi nosso contrato geral, não tenho nenhuma informação. Eu nem sei qual instituto de design. Não sei se existe um espaço de fase gasosa acima do tanque de armazenamento refrigerado.
Obrigado pela sua resposta, aprenda* Sim, para um leigo como eu, ainda existe um preconceito de compreensão simplesmente olhando para a definição de vasos de pressão.
O foco dos tanques frigoríficos parece ser o artesanato, e as estruturas também são diferentes. Parece que é bastante preciso.
primeiro: 1. Pressão do sistema ≠ pressão do tanque ; 2. Pelo que eu sei, é impossível para o IDC do centro de computação em nuvem usar um tanque tão grande de 15.000m3. É possível se for uma fonte de energia distrital. 3. GB150 "Vasos de Pressão" e "Regulamentos de Supervisão Técnica de Segurança para Vasos de Pressão Fixos" (referidos como "Regulamentos de Capacidade") são diferentes. Os vasos de pressão abrangidos pelos “Regulamentos de Capacidade” devem pertencer ao GB150. GB150 "Vaso de Pressão" é mais amplo.
1. Como tanque de armazenamento de água, deve haver um espaço para fase gasosa. 2. Existe um indicador importante para julgar vasos de pressão, que é o produto PV, que é o produto da pressão e do volume. Existe uma tabela de identificação de categoria de contêiner por trás dos regulamentos de capacidade. Você entenderá depois de dar uma olhada. 3. Diferentes vasos de pressão estão sujeitos a diferentes níveis de regulamentação. Alguns deles só precisam ser projetados e fabricados de acordo com os regulamentos. Vendo que o autor da postagem é mais responsável e atencioso, sugiro que você passe meio dia olhando o regulamento e aproveite para resolver as coisas :)
Se houver um espaço de fase gasosa, é um vaso de pressão. O espaço da fase gasosa deve exceder 0,03m3. Como pode tal tanque não ter espaço de fase gasosa?
A temperatura está provavelmente entre 5℃~30℃. A temperatura não é inferior a 0 ℃? Já está projetado? Você pode fornecer os desenhos para referência? :aperto de mão
Em primeiro lugar, é necessário verificar se o espaço da fase gasosa no tanque é maior que 30L. Nesse caso, verifique se o tanque é resfriado bombeando líquido ou enviando a pressão do gás no espaço da fase gasosa. Se for o primeiro, não é um vaso de pressão. Se for este último caso, verifique se o tanque de armazenamento só suporta pressão no momento do fornecimento de líquido. Se sim, ainda não é um vaso de pressão.