Problema de conversão numérica do PLC300 da Siemens

2016-07-20View Original

Thread Content

A estação de tratamento de águas residuais da empresa utiliza um PLC Siemens PLC300 para se comunicar com o sistema de monitoramento DCS. Existe um parâmetro de pressão que varia entre -0,1 MPa e -0,2 MPa. No entanto, a pressão real é de -0,05 MPa. A tela do DCS sempre mostra o valor 0. Ao verificar o programa de configuração do PLC, percebeu-se que o valor medido era multiplicado por 10, resultando em -0,5. Em seguida, esse valor era convertido para um formato de número inteiro, resultando em 0. Por isso, decidiu-se multiplicar o valor medido por 100, obtendo assim o valor -5. Mas, ao ser transmitido para o DCS, o valor mostrado era 65535 Alguém sabe?
Reply #22016-07-20
65535, parece que esses dados estão ultrapassando o limite. Já que foi feito TRUC, deve ser um inteiro de 16 bits, certo? O que está acontecendo com o DW? Seria melhor enviar uma captura de tela do programa.
Reply #32016-07-20
Você está transmitindo o valor de 300 para o DCS. Para facilitar a transmissão de valores negativos, utiliza-se -0,1 MPA a -0,2 MPA. É melhor multiplicar esses valores por 10.000, assim eles ficam na faixa de -1000 a +2000. Em seguida, deve-se adicionar 1000, para que os valores fiquem na faixa de 0 a 3000. Por fim, a variável real precisa ser convertida para tipo dint; depois, para int. Após a transmissão ao DCS, é necessário fazer a conversão inversa.
Reply #42016-07-21
Como este, se os valores brutos do PLC AI forem transmitidos e, em seguida, fizerem-se as conversões correspondentes no DCS, seria ainda melhor!
Reply #52016-07-21
Deve ser um overflow de dados, mas não está claro por que houve esse overflow
Reply #62016-07-21
Isso é uma solução, então vamos tentar fazer as alterações na hora
Reply #72016-07-21
Assim, ainda é preciso puxar os fios, o que é bem complicado.
Reply #82016-07-22
Você já é uma forma de comunicação, não é? Isso também é comunicação; é apenas a transmissão dos valores originais antes da padronização pela IA. Não é necessário usar cabos para isso
Reply #92016-07-22
Quer dizer, transmitir diretamente a entrada da IA (valores entre 0 e 27648)?
Reply #102016-07-22
Sim, ainda é melhor fazer a conversão de acordo com a escala

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.