Na fábrica de produção de flúor por eletrólise, devido à escassez de espaço, pretende-se colocar a sala de distribuição de energia no primeiro andar, enquanto a área de eletrólise ficará no segundo andar. Alguém sugeriu que as normas relativas às salas de distribuição de energia proíbem que elas sejam localizadas abaixo das instalações resistentes a explosões. Não consegui encontrar essas normas. É verdade isso?
Espero que especialistas respondam, para aprender um pouco
De acordo com a mais recente norma de projeto, “GB 50058-2014 – Normas para o Projeto de Instalações Elétricas em Ambientes Perigosos de Explosão”, parágrafo 5.3.5: O projeto das subestações, dos postos de distribuição e das salas de controle deve seguir as seguintes regras: 1. As subestações, os postos de distribuição (incluindo as salas de distribuição) e as salas de controle devem ser localizados fora de áreas perigosas de explosão. Quando houver pressão positiva, eles podem ser instalados nas áreas 1 e 2. 2. Em ambientes com gases explosivos que são mais pesados que o ar, as instalações elétricas e de instrumentação localizadas nas áreas de risco de explosão, como subestações, quadros de distribuição e salas de controle, devem ter seu piso a 0,6 metros acima do nível do solo externo.
Obrigado. O que são a Zona 1 e a Zona 2?
Divisão da área de explosão! Os gases são divididos em zonas 0, 1 e 2
Em princípio, a sala de distribuição de energia da oficina deve ser localizada no primeiro andar. Referência.
Por favor, veja que a norma GB50016-2014, relativa às especificações de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos, estabelece claramente o seguinte: 3.3.8 As subestações de transformação e distribuição não devem ser localizadas dentro ou ao lado de fábricas das categorias A e B. Além disso, elas também não devem ser instaladas em áreas perigosas, onde existam gases ou poeiras explosivas. Subestações de transformação e distribuição de 10 kV ou menos, destinadas exclusivamente a fábricas das categorias A e B, quando separadas por paredes corta-fogo sem portas, janelas ou aberturas, podem ser instaladas uma ao lado da outra, devendo atender às disposições das normas em vigor, como a **Norma de Projeto para Instalações Elétricas em Ambientes Perigosos de Explosão** GB 50058. Quando for necessário abrir janelas nas paredes de isolamento dos edifícios da categoria B para instalar quadros elétricos, devem ser utilizadas janelas com classificação de segurança de nível A.