Problemas na instalação da sala de distribuição de energia em fábricas à prova de explosões

2016-07-20View Original

Thread Content

Na fábrica de produção de flúor por eletrólise, devido à escassez de espaço, pretende-se colocar a sala de distribuição de energia no primeiro andar, enquanto a área de eletrólise ficará no segundo andar. Alguém sugeriu que as normas relativas às salas de distribuição de energia proíbem que elas sejam localizadas abaixo das instalações resistentes a explosões. Não consegui encontrar essas normas. É verdade isso?
Reply #22016-07-20
Espero que especialistas respondam, para aprender um pouco
Reply #32016-07-29
De acordo com a mais recente norma de projeto, “GB 50058-2014 – Normas para o Projeto de Instalações Elétricas em Ambientes Perigosos de Explosão”, parágrafo 5.3.5: O projeto das subestações, dos postos de distribuição e das salas de controle deve seguir as seguintes regras: 1. As subestações, os postos de distribuição (incluindo as salas de distribuição) e as salas de controle devem ser localizados fora de áreas perigosas de explosão. Quando houver pressão positiva, eles podem ser instalados nas áreas 1 e 2. 2. Em ambientes com gases explosivos que são mais pesados que o ar, as instalações elétricas e de instrumentação localizadas nas áreas de risco de explosão, como subestações, quadros de distribuição e salas de controle, devem ter seu piso a 0,6 metros acima do nível do solo externo.
Reply #42016-07-31
Obrigado. O que são a Zona 1 e a Zona 2?
Reply #52016-08-04
Divisão da área de explosão! Os gases são divididos em zonas 0, 1 e 2
Reply #62016-08-16
Em princípio, a sala de distribuição de energia da oficina deve ser localizada no primeiro andar. Referência.
Reply #72016-09-14
Por favor, veja que a norma GB50016-2014, relativa às especificações de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos, estabelece claramente o seguinte: 3.3.8 As subestações de transformação e distribuição não devem ser localizadas dentro ou ao lado de fábricas das categorias A e B. Além disso, elas também não devem ser instaladas em áreas perigosas, onde existam gases ou poeiras explosivas. Subestações de transformação e distribuição de 10 kV ou menos, destinadas exclusivamente a fábricas das categorias A e B, quando separadas por paredes corta-fogo sem portas, janelas ou aberturas, podem ser instaladas uma ao lado da outra, devendo atender às disposições das normas em vigor, como a **Norma de Projeto para Instalações Elétricas em Ambientes Perigosos de Explosão** GB 50058. Quando for necessário abrir janelas nas paredes de isolamento dos edifícios da categoria B para instalar quadros elétricos, devem ser utilizadas janelas com classificação de segurança de nível A.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.