O dispositivo está atualmente na fase de operação com água, sendo utilizado para manter um nível específico no tanque de armazenamento (durante a produção normal, o meio utilizado é metanol). O indicador magnético mostra 80%, enquanto o radar indica apenas 58%. Por que isso acontece? Será que é devido a diferenças na constante dielétrica? Resolver······:chamar:
Modelo de radar: Cologne-7300
O radar não é preciso. O π_π é o radar mais adequado para situações em que o meio é estável, como nos tanques de armazenamento de alcanos, onde a fase gasosa tem grande influência.
A constante dielétrica do radar pode causar desvios nas medições, portanto, é possível corrigi-la após a alimentação.
O meio é diferente: a densidade da água é maior, então sua altura real é menor do que a do metanol com o mesmo volume.
Consultamos o fabricante, e a resposta foi que a densidade do meio tem pouco impacto nas medições de radar.
Não tem relação com a densidade. A distância entre as flanges de instalação do flap magnético e o comprimento do cabo do radar são as causas que fazem com que as leituras sejam diferentes
É preciso considerar se o ponto zero do flipper magnético e do radar está na mesma altura. Quando se trata da exibição em porcentagem, também é necessário levar em conta o valor máximo. Em alguns locais, as condições são diferentes; além disso, é preciso verificar se os parâmetros de configuração do radar estão corretos. Em resumo, existem pequenos problemas
Você mesmo precisa fazer a análise. Primeiro, é preciso saber qual é o nível exato do líquido. Se for um dispositivo selado, a presença de vapor d’água pode afetar as funções de transmissão e recepção do radar, já que o vapor d’água interfere nessas funções
Primeiro, você precisa ter certeza de que o nível do líquido em questão está adequado, antes de procurar problemas com o radar. As mudanças na densidade do meio no tanque de armazenamento, as flutuações no nível do líquido, as condições meteorológicas e a localização de instalação podem afetar o funcionamento do radar. Além disso, os parâmetros do radar – como resistência a interferências, filtragem e escolha da intensidade das ondas – também influenciam no desempenho dele. Não se pode generalizar; é preciso verificar cada um desses fatores individualmente
Acho que deve ser um problema com as configurações do radar, além disso, talvez o mecanismo de giro magnético não esteja alinhado com a faixa de medição do radar? O radar tem zonas cegas, e, subjetivamente, eu não confio no radar
A faixa de medição do flipper magnético e do medidor de nível por radar é diferente. Você deveria mostrar de que maneira, indicando o valor em mm, para ver qual é a diferença? Geralmente, as válvulas de flip magnético são instaladas nas laterais, e sua faixa de medição corresponde ao comprimento entre as duas flanges ; O radar é instalado na parte superior, e seu alcance de medição corresponde à distância entre a flange de conexão e o fundo do tanque. Portanto, a faixa de medição do nívelímetro de radar é maior do que a do medidor com placas magnéticas; assim, o percentual exibido pode estar correto.
A faixa de medição do magnetômetro e do radar é a mesma? Em tese, ambas as medições deveriam ser bastante precisas. Será que devemos levar em consideração as configurações do radar?
Na sua maioria, o problema é que o radar não está configurado corretamente. Primeiro: as escalas dos dois medidores são as mesmas? Em segundo lugar, o espectro de frequências 7300 foi utilizado?