O radar não está em concordância com o mecanismo de abertura. O que fazer?

2016-07-23View Original

Thread Content

O dispositivo está atualmente na fase de operação com água, sendo utilizado para manter um nível específico no tanque de armazenamento (durante a produção normal, o meio utilizado é metanol). O indicador magnético mostra 80%, enquanto o radar indica apenas 58%. Por que isso acontece? Será que é devido a diferenças na constante dielétrica? Resolver······:chamar:
Reply #22016-07-23
Modelo de radar: Cologne-7300
Reply #32016-07-23
O radar não é preciso. O π_π é o radar mais adequado para situações em que o meio é estável, como nos tanques de armazenamento de alcanos, onde a fase gasosa tem grande influência.
Reply #42016-07-23
A constante dielétrica do radar pode causar desvios nas medições, portanto, é possível corrigi-la após a alimentação.
Reply #52016-07-23
O meio é diferente: a densidade da água é maior, então sua altura real é menor do que a do metanol com o mesmo volume.
Reply #62016-07-23
Consultamos o fabricante, e a resposta foi que a densidade do meio tem pouco impacto nas medições de radar.
Reply #72016-07-24
Não tem relação com a densidade. A distância entre as flanges de instalação do flap magnético e o comprimento do cabo do radar são as causas que fazem com que as leituras sejam diferentes
Reply #82016-07-24
É preciso considerar se o ponto zero do flipper magnético e do radar está na mesma altura. Quando se trata da exibição em porcentagem, também é necessário levar em conta o valor máximo. Em alguns locais, as condições são diferentes; além disso, é preciso verificar se os parâmetros de configuração do radar estão corretos. Em resumo, existem pequenos problemas
Reply #92016-07-24
Você mesmo precisa fazer a análise. Primeiro, é preciso saber qual é o nível exato do líquido. Se for um dispositivo selado, a presença de vapor d’água pode afetar as funções de transmissão e recepção do radar, já que o vapor d’água interfere nessas funções
Reply #102016-07-25
Primeiro, você precisa ter certeza de que o nível do líquido em questão está adequado, antes de procurar problemas com o radar. As mudanças na densidade do meio no tanque de armazenamento, as flutuações no nível do líquido, as condições meteorológicas e a localização de instalação podem afetar o funcionamento do radar. Além disso, os parâmetros do radar – como resistência a interferências, filtragem e escolha da intensidade das ondas – também influenciam no desempenho dele. Não se pode generalizar; é preciso verificar cada um desses fatores individualmente
Reply #112016-07-25
Acho que deve ser um problema com as configurações do radar, além disso, talvez o mecanismo de giro magnético não esteja alinhado com a faixa de medição do radar? O radar tem zonas cegas, e, subjetivamente, eu não confio no radar
Reply #122016-07-25
A faixa de medição do flipper magnético e do medidor de nível por radar é diferente. Você deveria mostrar de que maneira, indicando o valor em mm, para ver qual é a diferença? Geralmente, as válvulas de flip magnético são instaladas nas laterais, e sua faixa de medição corresponde ao comprimento entre as duas flanges ; O radar é instalado na parte superior, e seu alcance de medição corresponde à distância entre a flange de conexão e o fundo do tanque. Portanto, a faixa de medição do nívelímetro de radar é maior do que a do medidor com placas magnéticas; assim, o percentual exibido pode estar correto.
Reply #132016-07-25
A faixa de medição do magnetômetro e do radar é a mesma? Em tese, ambas as medições deveriam ser bastante precisas. Será que devemos levar em consideração as configurações do radar?
Reply #142016-07-25
Na sua maioria, o problema é que o radar não está configurado corretamente. Primeiro: as escalas dos dois medidores são as mesmas? Em segundo lugar, o espectro de frequências 7300 foi utilizado?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.