Temos um trocador de calor com área de 22 m². A vazão de entrada do material é de 2,5 T, a temperatura de entrada é de 87 graus, enquanto a temperatura de saída é de 76 graus. A temperatura da água de entrada no ciclo é de 30 graus, e a temperatura da água de retorno é de 34 graus. Agora, no trocador de calor, metade da área, considerando a tampa como linha divisória, está muito quente, e a outra metade está morna. Gostaria de saber qual é o problema Obstrução? Além disso, gostaríamos de controlar a temperatura de saída dos materiais em 40 graus. Será que esse trocador de calor consegue fazer isso? Como calcular?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 26/07/2016, às 20:43. Quantos processos? Onde está muito quente — o lado do casco? Caixa de tubos? Chapéu grande?
Troque diretamente pelo modelo diferente e faça um novo cálculo de acordo com o seu pedido. Não vai custar muito
O 3º andar está certo: o pequeno cavalo não consegue puxar um carro grande. Além disso, seu trocador de calor provavelmente é do tipo de dois canais
É preciso esclarecer se o fluido de refrigeração é a água de resfriamento ou o material a ser resfriado, para poder verificar se a temperatura da tampa está normal. Abaixo de 40 graus, esse resfriador definitivamente não funciona mais. A carga térmica aumentou quase três vezes, e a área necessária também aumentou bastante. Só resta projetar um novo resfriador. Dar um parâmetro para fazer um plano preliminar? kflbf@163.com