Problemas que ocorreram durante a produção em nossa fábrica: 1. Após o desligamento do captor elétrico, foi constatado que os sinais de funcionamento ainda estavam ativos, e os relés continuavam a acender. Depois de reconectar os componentes, tudo voltou ao normal (o circuito foi interrompido). Anteriormente, os relés e suas bases foram substituídos, mas isso não resolveu o problema de forma definitiva. Além disso, houve casos individuais de bombas que apresentaram situações semelhantes: após a parada da bomba, o sinal de funcionamento continuava ativo; ao conectá-la novamente, tudo voltou ao normal. Por favor, que os especialistas do mar possam analisar isso para mim! :P
Que marca de relé está sendo usado? Além disso, após a parada da bomba, foi verificado qual é a tensão nos contatos do relé dos instrumentos de medição?
Deve haver interferências elétricas; verifique se o aterramento da camada de blindagem está em bom estado.
Já que o problema persiste mesmo após a substituição do relé, isso indica que há interferência de sinais
Trocar o relé para 220V; provavelmente a tensão de interferência não será suficiente para acioná-lo
Há uma grande possibilidade de ocorrência de eletricidade estática. Eu já fiz medições antes: a tensão induzida nas salas MCC de fabricação nacional pode chegar a 100V
Substitua pelo relé de 220V e verifique se a blindagem dos fios de sinal está corretamente conectada. Geralmente, existe uma tensão indutiva no sinal de funcionamento da bomba.