Poderia me dizer se o sinal gerado pela resistência térmica ou pelo termopar pode ser conectado diretamente ao PLC para fins de controle, sem a necessidade de um transmissor?

2016-08-04View Original

Thread Content

Poderia me dizer se o sinal gerado pela resistência térmica ou pelo termopar pode ser conectado diretamente ao PLC para fins de controle, sem a necessidade de um transmissor? Quais são os riscos potenciais?
Reply #22016-08-04
A resistência térmica emite um sinal de resistência, enquanto o termopar emite um sinal de mV. O PLC não consegue receber esse sinal diretamente; é necessário convertê-lo em um sinal de corrente ou tensão padrão....
Reply #32016-08-04
Existe algum módulo de controle que possa receber diretamente esse tipo de sinal, sem necessidade de conversão do sinal, para poder participar do controle?
Reply #42016-08-04
Há módulos de entrada para resistências térmicas e termopares, o que permite não usar transmissores de temperatura.
Reply #52016-08-04
Então, escolha um PLC com módulos de resistência térmica e termopar...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.