Thread Content
A faixa de pressão de descarga da turbina do compressor de hidrogênio varia de -0,1 a 0 Mpa. No local, foi utilizado um transmissor de pressão absoluta, cuja faixa é de 0 a 0,1 Mpa. Há algum problema em as faixas de medição serem diferentes entre o interior e o exterior? Por que escolher um medidor de pressão absoluta?
Filtro de óleo ShenGu – peças sobressalentes disponíveis na Lütehol
Os manômetros comuns não conseguem atingir o zero absoluto. Portanto, é preciso optar por manômetros de pressão absoluta. De acordo com a faixa de medição desejada, o valor mostrado pelo manômetro de pressão absoluta será sempre positivo: de 0 KPA a 100 KPA, o que corresponde a valores de -100 kPa a 0 kPa
Não há problema algum. A diferença é de apenas 0,1 MPa na pressão atmosférica. Na verdade, parece que, durante a configuração, sempre se utiliza a pressão relativa. Ao receber o sinal do transmissor, deve-se considerar -0,1 MPa
Isso significa que não é necessário alterar a faixa de configuração do computador, nem a faixa dos medidores no local; assim, é possível usá-los normalmente, certo?
Para interesses pessoais, não é necessário alterar a faixa de medição do manômetro de pressão absoluta; ela permanece em 0-100 KPA. Isso equivale a valores de -100 KPA até 0. Portanto, se alguém preferir ver valores negativos na tela, pode utilizar essa faixa de medição no DCS. Claro, também é possível manter os mesmos valores utilizados no campo, basta indicar apenas a pressão absoluta.