Caros especialistas, gostaria de perguntar: tenho um transmissor de temperatura que, na maior parte do tempo, funciona normalmente. Porém, às vezes, seus valores sobem abruptamente para cerca de 80%, para depois voltar ao normal. Isso acontece várias vezes por dia. Qual é a causa disso?
Pode ser interferência, ou talvez o desempenho do transmissor esteja instável...
Instável; para informações específicas, consulte um profissional!
Você pode separar essa variação de temperatura, fornecer a ela alguns sinais padrão e verificar sua saída. Quando há mudanças repentinas, pergunte sobre o processo: se alguma operação relacionada está sendo realizada no local nesse momento. Encontre uma abordagem e investigue passo a passo.
Troque por outro, não há outra solução.
A possibilidade de interferência é bastante alta. Se a conexão for deficiente ou se os tubos vibrarem, isso também pode acontecer. É possível verificar isso
Primeiro passo: verifique primeiro se as conexões estão firmes, se a isolação dos cabos está em boas condições e se as conexões de blindagem estão adequadas. Segundo passo: Se o primeiro passo for bem-sucedido, então troque o sensor de temperatura. Se ainda houver flutuações, é muito provável que haja interferências.
Quando ocorre um defeito, primeiro é preciso determinar se o problema está no sensor, na variação de temperatura ou na parte de exibição. Ou seja, é necessário verificar todo o circuito. Se for confirmado que é a variação de temperatura que está com defeito, basta substituí-la imediatamente
Nossos 2 medidores de nível em campo estão a uma distância de 100 metros do PLC de controle central. Os cabos de sinal não possuem camada de blindagem, e os valores medidos ficam frequentemente instáveis. Será que o uso desse protetor será eficaz?