Transformador de energia que converte 10KV em 380V: qual será o resultado se 380V for aplicado no lado de baixa tensão?
Reply #22016-08-20
Se for aplicada uma tensão de 380V na extremidade de baixa tensão do transformador de energia, a possibilidade de se obter uma tensão de 10KV na extremidade de alta tensão depende dos parâmetros do transformador, especificamente da tensão na extremidade de alta tensão. 1. Se os parâmetros do transformador de potência forem 10 KV na extremidade de alta tensão e 380 V na extremidade de baixa tensão, então, ao se aplicar 380 V na extremidade de baixa tensão, é possível obter uma tensão de 10 KV na extremidade de alta tensão. 2. Se os parâmetros do transformador de potência forem 6 KV ou 30 KV na extremidade de alta tensão, e 380 V na extremidade de baixa tensão, então, ao se aplicar 380 V na extremidade de baixa tensão, a extremidade de alta tensão poderá gerar uma tensão de 6 KV ou 30 KV.
Reply #32016-08-20
Pode gerar 10 quilovolts; um colega meu já se feriu com um choque elétrico por causa disso!
Reply #42016-08-21
Ahaha, minha sugestão para este amigo do mar é: que a tensão de saída do transformador seja a mesma que a tensão nominal, ou seja, 10KV, claro! Mas é preciso ter cuidado para que esse tipo de trabalho de reversão da energia seja feito o mínimo possível! Reenviar eletricidade traz muitos riscos de segurança! É claro que as medidas de segurança são adequadas (para evitar a conexão com outros sistemas e prevenir ferimentos às pessoas, etc.). A utilização de transformadores para fornecer energia reversa, com o objetivo de testar e ajustar as barras de alta tensão, também pode ser considerada uma opção válida para os testes durante a fase de construção.
Reply #52016-08-29
A inversão da direção da transmissão de energia significa que o lado primário se torna o lado secundário, e o lado secundário se torna o lado primário. A relação de transformação permanece constante.
Reply #62016-09-02
Esse retorno da eletricidade é um retorno intencional?
Reply #72016-09-12
Veja a relação de transformação do seu transformador. Geralmente, é um transformador redutor de tensão de 10/0,4. Entrada no lado de baixa tensão: 380V; no lado de alta tensão, aproximadamente 9,5 kV
Reply #82016-09-12
Dois transformadores operam em paralelo; o lado de alta tensão de um dos transformadores ficou sem energia, mas o disjuntor do lado de baixa tensão não foi desligado, o que causou a reversão da alimentação elétrica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.