HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

A tubulação de água de lavagem da vedação da bomba precisa ser desenhada no PID?

2016-08-30View Original

Thread Content

Existem cerca de 10 bombas no dispositivo. As tubulações de água de lavagem da vedação da máquina precisam ser desenhadas no PID?
Reply #22016-08-30
Ele precisa ser desenhado e o profissional de tubulação conduzirá a tubulação de acordo.
Reply #32016-08-30
É obrigatório no fluxograma da bomba, mas não é necessário em todo o PID do dispositivo.
Reply #42016-08-30
Não apenas a água de lavagem da vedação da máquina, mas também a água de resfriamento e as tubulações de isolamento (se houver) devem ser retiradas.
Reply #52016-08-30
Este post foi escrito pela última vez por FORREST_GUMP em 30/08/2016 09:44 Editor Obrigado. Se não houver diagrama PID, não estará na lista de materiais. A licitação comprará materiais para descarga de tubulações de água? Além disso, como as tubulações são numeradas no diagrama de fluxo da bomba?
Reply #62016-08-30
Tiger Balm, você pode pedir ao fabricante da bomba que o forneça junto com o orçamento, ou o fabricante da bomba pode fornecer o diagrama esquemático e você pode instalar os tubos. Você não vai acreditar em mim de qualquer maneira. ;P
Reply #72016-08-30
Um único fabricante de bombas não pode fornecer todas as bombas; espera-se que haja 2; Além disso, o tamanho e o tipo dos conectores de descarga de cada fabricante são diferentes, por isso é mais conveniente fazer os seus próprios. Habilidade inadequada e falta de experiência, Lao Wang riu de {:1_90:}
Reply #82016-08-30
Há água de resfriamento na vedação da máquina. Se está incluído no PID não é importante, mas não pode ser omitido no diagrama de tubulação.
Reply #92016-08-30
Tudo o que você precisa desenhar é igual, basta anotar na página.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.