Sobre o problema dos atalhos de intertravamento na área de tanques

2016-09-12View Original

Thread Content

Nos circuitos de intertravamento comuns, é feito um desvio para a fonte de sinal de intertravamento dentro do PLC. No entanto, no caso do desvio relacionado ao nível elevado de líquido, é possível que o interruptor de nível elevado acione vários válvulas de entrada. Se for feito um desvio para esse interruptor de nível, todas as válvulas deixarão de funcionar. Nesse caso, seria sensato criar um desvio separado para cada válvula?
Reply #22016-09-12
Nós todos fazemos o desvio da entrada, mas não do output.
Reply #32016-09-12
Este tópico foi editado pela última vez por liuyuqian em 12/09/2016, às 16:48. O sinal de entrada é desviado por meio disso. Fazer o bloqueio do sinal indica que há algum problema com esse sinal de intertravamento ou que está em manutenção, e não se deseja que o sistema pare. Uma intertravamento de válvula às vezes possui mais de uma condição de intertravamento. Se o sinal de execução for ignorado e houver um desvio direto, o risco não aumenta?:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.