Recompensa por participação: 2 de riqueza. Recompensa para resposta correta: 9 pontos. As estruturas de cabos metálicos, bem como seus suportes e tubulações utilizadas para a introdução ou retirada dos cabos metálicos, devem ser conectadas ao terra (PE) ou ao fio neutro (PEN) de maneira confiável. Além disso, devem estar em conformidade com as especificações estabelecidas em ( ). A. O comprimento total das estruturas de suporte para cabos metálicos deve ter, no mínimo, dois pontos de conexão com os fios de aterramento (PE) ou neutro (PEN).B. Nas placas de conexão entre as estruturas de suporte para cabos não zincados, é necessário conectar fios de aterramento em ambas as extremidades das placas. A área mínima permitida para esses fios de aterramento é de 10 m².
C. Nas placas de conexão entre as estruturas de suporte para cabos zincados, não é necessário conectar fios de aterramento em ambas as extremidades das placas. No entanto, é necessário que haja, no mínimo, dois parafusos de fixação nas extremidades das placas, com arruelas antifrouxamento.
D. As placas de conexão entre as estruturas de suporte para cabos zincados devem ser soldadas.
Resposta correta: AC
C. Nas placas de conexão entre as estruturas de suporte para cabos galvanizados, não devem haver conexões com fios de terra nos dois extremos das placas. No entanto, nos dois extremos das placas, devem existir pelo menos dois parafusos de fixação com arruelas antifrouxamento