Condições de incêndio no válvula de segurança do tanque de armazenamento de amônia líquida

2016-09-20View Original

Thread Content

Área independente para tanques de amônia líquida, sem outros tanques de armazenamento de materiais; será que os válvulas de segurança precisam ser consideradas em condições de incêndio? O amônia líquida é difícil de inflamar. De acordo com a GB50058, o risco de explosão em ambientes externos pode ser ignorado; portanto, acredito que não há necessidade de levar em consideração situações relacionadas a incêndios. Espero que todos expresem suas opiniões
Reply #22016-09-23
Se estiver conectado ao sistema, ainda é necessário, pois há hidrogênio e nitrogênio dissolvidos que serão liberados; ou, após a separação, eles ficam no espaço superior, onde podem causar incêndios e explosões. Mas há água para combate a incêndios no local, e também extintores estarão disponíveis! ! :vitória:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.