Como gerenciar o tratamento dos alarmes relacionados à parada do equipamento

2016-09-26View Original

Thread Content

É utilizado um sistema da Honeywell. Existe um problema: a fabricante afirma não conseguir resolver esse problema. Vamos usar como exemplo uma bomba que está em funcionamento. Quando a bomba está em operação, a pressão de saída deve ter um limite mínimo de 0,2 MPa; caso contrário, ela para de funcionar. No entanto, nesse caso, a pressão fica igual a zero, o que faz com que haja constantemente alarmes, interferindo nas operações. Existe alguma solução? Quer adicionar dinheiro?
Reply #22016-09-27
Tem permissão? Se houver a possibilidade de definir o valor baixo como 0, e depois ajustá-lo para 0,2 MPa enquanto se dirige, é exatamente isso que o nosso dispositivo faz
Reply #32016-09-27
É possível usar o sinal de funcionamento da bomba como condição para acionar o alarme de limite mínimo
Reply #42016-09-27
Isso pode ser feito por meio da supressão de alarmes, com a parada da bomba como condição para a supressão do alarme de pressão.
Reply #52016-09-27
Eu também acho isso, mas não se trata de um campo relacionado ao autocontrole. Se a fabricante diz que não é possível, então não há nada que se possa fazer. Estou muito irritado. Será que a empresa Allen-Bradley tem problemas técnicos ou de serviço?
Reply #62016-09-27
Como nunca usei um sistema desse tipo, mas o setor de DCS no país já existe há tanto tempo, acredito que certamente deve haver essa funcionalidade, que permite comunicar-se diretamente com o gerente de projeto ou o responsável técnico. Afinal, as habilidades técnicas e a atitude dos engenheiros de serviço em campo variam. Além disso, o seu problema não é resolvido por meio da supressão de alarmes. Para ser mais preciso, a supressão de alarmes é uma função utilizada durante a manutenção dos equipamentos, e requer intervenção manual do operador ou do responsável pelo controle. Se for necessário evitar que haja alarme em condições de baixa pressão, com a bomba desligada, deve-se adotar o método dos andares 2 e 3. Os alertas são gerenciados com base em prioridades, e isso varia de fabricante para fabricante. Por exemplo, existem níveis como HH, HI, LO, LL, Journal; também há aqueles que utilizam valores numéricos, como 0-15, para determinar as diferentes prioridades. Ao configurar o DCS, é necessário definir a prioridade como NONE quando a bomba para, assim, não haverá alarmes.
Reply #72016-09-27
Nunca usei a Allen-Bradley, então não posso falar com muitos detalhes. É um problema se não houver alarme de pressão durante a parada? Se a notificação for confirmada, ela não deve mais aparecer, e assim não haverá problema. Se, mesmo após a confirmação da notificação, ela continuar aparecendo, então há algum problema no programa
Reply #82016-09-27
Use o sinal de funcionamento da bomba como uma das condições para disparo do alarme; se ela não estiver funcionando, não há alarme
Reply #92016-09-28
Há ainda outra ideia: cada alarme da IA (HH/H/L/LL) pode ter uma função de ativação, que é acionada pelo sinal de funcionamento da bomba
Reply #102016-09-28
É possível criar um pequeno programa dentro do sistema para definir pontos de alarme; por meio desses pontos de alarme, é possível controlar as ações das bombas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.