É utilizado um sistema da Honeywell. Existe um problema: a fabricante afirma não conseguir resolver esse problema. Vamos usar como exemplo uma bomba que está em funcionamento. Quando a bomba está em operação, a pressão de saída deve ter um limite mínimo de 0,2 MPa; caso contrário, ela para de funcionar. No entanto, nesse caso, a pressão fica igual a zero, o que faz com que haja constantemente alarmes, interferindo nas operações. Existe alguma solução? Quer adicionar dinheiro?
Tem permissão? Se houver a possibilidade de definir o valor baixo como 0, e depois ajustá-lo para 0,2 MPa enquanto se dirige, é exatamente isso que o nosso dispositivo faz
É possível usar o sinal de funcionamento da bomba como condição para acionar o alarme de limite mínimo
Isso pode ser feito por meio da supressão de alarmes, com a parada da bomba como condição para a supressão do alarme de pressão.
Eu também acho isso, mas não se trata de um campo relacionado ao autocontrole. Se a fabricante diz que não é possível, então não há nada que se possa fazer. Estou muito irritado. Será que a empresa Allen-Bradley tem problemas técnicos ou de serviço?
Como nunca usei um sistema desse tipo, mas o setor de DCS no país já existe há tanto tempo, acredito que certamente deve haver essa funcionalidade, que permite comunicar-se diretamente com o gerente de projeto ou o responsável técnico. Afinal, as habilidades técnicas e a atitude dos engenheiros de serviço em campo variam. Além disso, o seu problema não é resolvido por meio da supressão de alarmes. Para ser mais preciso, a supressão de alarmes é uma função utilizada durante a manutenção dos equipamentos, e requer intervenção manual do operador ou do responsável pelo controle. Se for necessário evitar que haja alarme em condições de baixa pressão, com a bomba desligada, deve-se adotar o método dos andares 2 e 3. Os alertas são gerenciados com base em prioridades, e isso varia de fabricante para fabricante. Por exemplo, existem níveis como HH, HI, LO, LL, Journal; também há aqueles que utilizam valores numéricos, como 0-15, para determinar as diferentes prioridades. Ao configurar o DCS, é necessário definir a prioridade como NONE quando a bomba para, assim, não haverá alarmes.
Nunca usei a Allen-Bradley, então não posso falar com muitos detalhes. É um problema se não houver alarme de pressão durante a parada? Se a notificação for confirmada, ela não deve mais aparecer, e assim não haverá problema. Se, mesmo após a confirmação da notificação, ela continuar aparecendo, então há algum problema no programa
Use o sinal de funcionamento da bomba como uma das condições para disparo do alarme; se ela não estiver funcionando, não há alarme
Há ainda outra ideia: cada alarme da IA (HH/H/L/LL) pode ter uma função de ativação, que é acionada pelo sinal de funcionamento da bomba
É possível criar um pequeno programa dentro do sistema para definir pontos de alarme; por meio desses pontos de alarme, é possível controlar as ações das bombas