Problemas na substituição de instrumentos do barramento FF

2016-10-06View Original

Thread Content

Estou estudando recentemente instrumentos de barramento *FF. Tenho uma dúvida: se for uma área explosiva, e um dos instrumentos conectados ao barramento apresentar defeito e precisar ser substituído, como isso deve ser feito? Se for alimentado por barramento, então, se o fornecimento de energia do barramento for interrompido, não é verdade que todos os instrumentos nesse segmento de rede deixarão de funcionar? Porque, nas imagens, vejo que a caixa de conexões à prova de explosão não possui um interruptor separado.
Reply #22016-10-06
O segment protector é uma barreira de segurança; desde que o segment protector não seja removido, os instrumentos FF no local devem permanecer em estado intrinsecamente seguro.
Reply #32016-11-08
Não, para que os instrumentos de medição no local se conectem à linha principal, é necessário usar um terminal de conexão. O terminal de conexão é um dispositivo padrão, que contém resistência de terminação, proteção contra curtos-circuito, entre outros recursos. Portanto, falhas nos instrumentos de medição no local não afetam a linha principal
Reply #42016-11-09
Quero dizer, a caixa de conexões é à prova de explosões. Como é possível abrir uma área à prova de explosões enquanto ela está sob tensão? A menos que tudo o que está conectado acima sejam instrumentos intrinsecamente seguros, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.