2016-10-09View Original

Thread Content

Trata-se de um sistema de controle próprio. Gostaria de pedir ajuda aos especialistas em automação: a fábrica principal utiliza o sistema DCS da Zhejiang University, enquanto um conjunto de equipamentos auxiliares é controlado por um PLC da Siemens; cada um desses sistemas funciona de forma independente. Os dois estão a aproximadamente 200 metros de distância. Agora, é necessário transmitir os dados do PLC para o DCS, a fim de que sejam exibidos, mas sem controlar nada. Como fazer essa conexão? Ou seja, o que é que a parte A precisa comprar?
Reply #22016-10-09
Por meio de comunicação, mas o DCS deve apresentar algum atraso na exibição.
Reply #32016-10-09
É necessário instalar cartões de comunicação da Zhejiang University Zhongkong, conectá-los à interface de comunicação do PLC e, em seguida, realizar a configuração no DCS. Geralmente, é utilizado o protocolo de comunicação Modbus!
Reply #42016-10-09
Comunicação serial: é necessário comprar um servidor serial. Conecte o cabo de comunicação do PLC ao servidor de porta serial (é necessário que o DCS suporte servidores de porta serial; configure o servidor de porta serial no DCS). Em seguida, conecte o servidor de porta serial ao switch do DCS por meio de um cabo de rede. Ao configurar os pontos de comunicação no DCS, os dados do PLC serão exibidos.
Reply #52016-10-09
As informações que você forneceu não são suficientes. Os PLCs da Siemens são divididos nas séries 200/300/400. Nos modelos da série 200, geralmente há uma porta serial integrada ; Geralmente, é necessário adicionar um CP341 para possibilitar a comunicação Modub em 300/400. Os modelos mais utilizados em DCS de controle central são o JX-300XP e o ECS700. Se for o ECS700, é necessário verificar se há no local o módulo de comunicação serial COM741-S e a base ; Se for 300XP, é necessário verificar se há no local: o cartão XP248 e a placa de terminais XP526
Reply #62016-10-09
Se houver um computador mestre, a maneira mais simples e direta é usar OPC para acessar
Reply #72016-10-10
Use o módulo Modbus para a comunicação; pergunte ao fornecedor do conjunto completo de equipamentos, pois seus técnicos de controle automático lhe informarão.
Reply #82016-10-10
Comunicação Modbus, conversor de fibra óptica, cabos de comunicação, CP341, cabos
Reply #92016-10-10
Recomenda-se Modbus (485) ou Profibus DP. Se a CPU do PLC da Siemens já possuir uma porta DP (como no modelo 315-2DP), então o Profibus DP oferece melhor relação custo-benefício em comparação com o Modbus
Reply #102016-10-10
O sistema de tochas da nossa fábrica, modelo S7-200, utiliza comunicação Modbus para transmitir dados pela porta 1. Esses dados são enviados até a sala de controle dos tanques de gás, localizada a mais de 200 metros de distância. Para isso, são utilizados cabos de computador com dois condutores e blindagem. O sistema de controle dos tanques de gás faz parte do sistema SCADA da central de controle. O equipamento principal possui interfaces compatíveis, permitindo a leitura e escrita de dados do PLC remoto por meio de endereçamento. O que precisa ser adquirido é um conversor de dados; nós usamos o modelo 232-485 da MOXA. Além disso, você precisa saber os endereços das variáveis que deseja ler e escrever no programa do PLC externo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.