HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Contagem do número de conexões flexíveis

2016-12-19View Original

Thread Content

Tive outro problema de dor de cabeça. Como todos sabem, os tubos pequenos de aço galvanizado geralmente são conectados por meio de roscas. No entanto, ouvi dizer que é necessário usar conexões flexíveis nas extremidades dos tubos. Como se calcula o número dessas conexões flexíveis?
Reply #22016-12-19
Então, depende de quanto há na extremidade do tubo
Reply #32016-12-19
Será que, na prática, às vezes não se faz a contagem?
Reply #42016-12-20
Geralmente, os tubos galvanizados vêm em rolos de 6 metros cada. Quando há poucos cotovelos nos tubos, basta dividir o comprimento total por 6, arredondar para cima e acrescentar 1. Se houver muitos cotovelos, o valor pode ser reduzido conforme necessário. Válvulas ou tubos que precisem de manutenção devem ser considerados separadamente. Espero que isso ajude você
Reply #52016-12-20
Talvez seja possível fazer uma estimativa apenas com base no número de extremidades, sem conseguir precisão.
Reply #62016-12-20
Por favor, você está dizendo que em cada 6 metros de tubo galvanizado é necessário ter uma conexão articulada? Não entendi: não basta ter apenas uma conexão articulada em cada ramificação do tubo? Além disso, por favor, explique por que os cotovelos devem ser reduzidos conforme a necessidade
Reply #72016-12-20
O 4º andar significa, mais ou menos: 1. Geralmente, os tubos galvanizados são vendidos com 6 metros de comprimento cada; se precisarmos de um comprimento maior, é necessário usar conexões especiais para unir dois tubos. Para tubulações menores ou iguais a 6 metros, geralmente basta usar um tubo de 6 metros de comprimento, sem a necessidade de conexões especiais. 2. Se houver muitas curvas, muitos tubos derivados podem não ter 6 metros de comprimento; nesse caso, um tubo reto pode ser conectado diretamente à curva ou ao conector tripartido, sem a necessidade de conexões intermediárias. Se os tubos ainda forem contabilizados com uma conexão intermediária a cada 6 metros, haverá uma contagem excessiva.
Reply #82016-12-21
Obrigado por esclarecer. Quer dizer que os trechos de tubo retos com mais de 6 metros devem ser conectados por conexões flexíveis?
Reply #92016-12-21
Não é necessário ter muitos conectores flexíveis; basta que eles permitam dividir os tubos de maneira adequada, facilitando assim a desmontagem e manutenção. Já os conectores fixos são necessários em maior quantidade. Quando há poucos cotovelos ou trevos nos tubos, um conector por tubo costuma ser suficiente
Reply #102016-12-21
Acho que não é preciso fazer estatísticas, basta saber quantos há, assim fica mais fácil fazer a manutenção
Reply #112016-12-21
Não pode ser, acho que, em tubulações conectadas por rosca, se não se usar conexões articuladas, não será possível resolver o problema de apertar a última parte da rosca.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.