Agora, trata-se de um projeto químico (não petroquímico) que é considerado de risco de explosão, exigindo a aplicação das normas petroquímicas. Gostaria de perguntar a todos: o quadro 4.2.12 das normas do setor petroquímico estipula a distância de segurança entre instalações do tipo A. Portanto, a distância entre duas instalações do tipo A deve ser determinada com base nessas normas, ficando entre 25 m e 30 m. Ainda assim, segue-se a distância entre edifícios exigida pelas normas de construção, de 12 m, mesmo que isso não esteja especificado nas normas do setor petroquímico. Ou seja, se as fábricas da categoria A são consideradas como unidades de processo da categoria A.
Este tópico foi editado pela última vez por asmedia em 29/12/2016, às 23:05. De acordo com a Administração Geral de Supervisão de Segurança, é preciso seguir rigorosamente as regras estabelecidas. Já que você mesmo escreveu que se devem seguir as normas do setor petroquímico, o que mais há para discutir?
Um especialista local me disse que as fábricas da categoria A são consideradas edifícios, e não dispositivos industriais da categoria A. Portanto, elas não se enquadram nas condições estabelecidas na tabela 4.2.12. Fiquei sem palavras, não consegui entender. Por isso, peço a todos que esclareçam isso para mim
Quando surgem contradições, segue-se um padrão mais rigoroso, conforme exigido. Atualmente, ambos os regulamentos são aplicados: os edifícios seguem, em geral, as normas de construção, enquanto os equipamentos técnicos presentes nos edifícios seguem as normas do setor petroquímico. Portanto, é preciso fazer uma comparação e, depois, consultar um especialista, seguir o conselho do especialista. Não se envolva demais.
30 metros, senão será bem complicado fazer a inspeção de entrega no futuro
Concordo em seguir os 30 metros; Aprendi*. :):):):)
Um pressuposto importante é: no seu plano geral, está indicado que se deve seguir as normas de construção? Regulamentação de petroquímicos? Ainda é um regulador preciso? De acordo com as normas do setor petroquímico, a distância total deve ser de pelo menos 30 metros.
Foi resolvido? Existe alguma resposta definitiva para isso?
Nos regulamentos da indústria petroquímica, trata-se de instalações; independentemente de estarem ao ar livre ou dentro de edifícios, é necessário seguir, no mínimo, as normas específicas