Thread Content
Esta postagem foi editada pela última vez por “Passante Apressado” em 05/03/2019 às 09:32. Existem requisitos específicos quanto ao tamanho das valas de coleta de água nos diques de proteção contra incêndio da área de tanques de armazenamento no solo? Qual tamanho é adequado?
De onde veio esse conceito? Não tenho esse conceito.
Os poços na área dos tanques de armazenamento são, geralmente, poços de válvulas, não é? Eles servem para escoar águas residuais e água da chuva, além de cumprir uma função de isolamento e proteção
Este tópico foi editado pela última vez por lovelife1997 em 27/10/2018, às 11:18. O projeto do tanque de armazenamento de óleo não leva em consideração a necessidade de escoar automaticamente a água da chuva; em vez disso, foca em maneiras de coletá-la. Não entendo isso. Se houver chuvas intensas que durarem uma semana, vai haver alagamentos, o que é muito incômodo.
Isso não é necessário. Os poços de coleta na área dos tanques devem ser projetados para coletar principalmente a água da chuva que se acumula dentro das barreiras de proteção contra incêndios. Depois disso, a água pode ser direcionada para os poços de válvulas e para os poços de selagem. É importante ter dois sistemas de tubulações: um para a água da chuva e outro para as águas residuais
O tamanho do poço está relacionado à finalidade para a qual foi projetado: se serve apenas como conexão entre o final do canal e o tubo que passa por cima da barragem, ou se é necessário instalar válvulas de controle ou dispositivos de drenagem de óleo no final do canal; ou ainda, se é preciso que o poço funcione como entrada para bombas durante situações de vazamento de líquidos na área dos tanques. Cada problema deve ser analisado individualmente; o projeto especializado em drenagem precisa trabalhar em harmonia com o setor de armazenamento e transporte.
Parece que não existem requisitos específicos estabelecidos para isso. Os poços de coleta são instalados porque os canais da área dos tanques não podem conectar-se diretamente ao sistema de drenagem, passando pelo dique de proteção contra incêndios. As dimensões do reservatório de coleta podem ser determinadas com base no tamanho e no número de tubulações que serão conectadas a ele (geralmente são duas: uma para a rede de esgoto limpo e outra para a rede de esgoto sujo ou para a rede especial destinada ao escoamento das águas pluviais em situações de emergência). Além disso, é preciso levar em consideração se é possível instalar poços de válvulas, poços de selagem e outras estruturas relacionadas fora da barreira de proteção contra incêndios. Geralmente, trabalhamos com profundidades de 1m*1m*1m. Além disso, a profundidade de enterramento dos tubos é de aproximadamente 0,6m a 0,7m, o que atende perfeitamente aos requisitos de profundidade de enterramento para tubulações em projetos hidráulicos.
Não existem dados específicos sobre o tamanho do tanque de coleta; isso depende principalmente da instalação do equipamento de coleta de óleo escolhido