HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O medidor de vazão detecta uma corrente normal, mas o sistema DCS indica circuito aberto? (Sistema Yokogawa CS3000)

2016-10-16View Original

Thread Content

Um medidor de vazão no local indicou de repente um erro de circuito aberto. O multímetro captou o sinal AI do DCS (vindo do medidor de vazão no local); o valor medido foi de 6,5 MA, o que corresponde ao fluxo real. No entanto, na tela foi exibido que havia um circuito aberto! ? Use o verificador para gerar um sinal de 4-20MA, que será enviado ao canal de corrente AI do DCS. Assim, é possível verificar se o canal está funcionando corretamente! Após trocar o canal de IA, o sistema ainda exibe sinal aberto! (IOP), não consigo entender. Por favor, alguém que saiba responder, ajude-me! Usando um multímetro, verificou-se que todos os sinais, do sistema até o local de instalação, estão funcionando normalmente; ou seja, os sinais são exibidos no sistema como IOP! ? ? ? ?
Reply #22016-10-16
Ao alimentar o canal de corrente AI do DCS com o sinal 4-20MA do verificador, a tela exibe normalmente?
Reply #32016-10-16
Provavelmente não é um problema com o canal. O seu medidor envia o sinal, será que é nos instrumentos locais ou nas tomadas da sala de controle?
Reply #42016-10-17
O sinal no local está funcionando normalmente? Trocar de canal ainda? A tensão está normal?
Reply #52016-10-17
Esse IOP+ surge quando a corrente de entrada atinge mais de 20 MA. Esse sinal possui proteção de segurança?
Reply #62016-10-18
É IOP ou IOP-? Mas ainda é bem estranho; preciso pensar nisso de novo.
Reply #72016-10-22
O instrumento apresentou um defeito; o componente responsável por movê-lo não consegue suportar a carga do instrumento.
Reply #82016-10-22
Use o verificador para gerar um sinal de 4-20MA, que será enviado ao canal de corrente AI do DCS; assim, é possível verificar se o canal está funcionando corretamente! Para identificar o problema, após o canal de IA, use o verificador para procurar passo a passo, e o problema será encontrado rapidamente.
Reply #92016-10-22
Que tipo de barreira de segurança está sendo utilizada: barreira Zener ou barreira de isolamento? Se for o caso de grade Zener, não se pode descartar o problema de interferência com a terra. É possível verificar o aterramento da placa e o aterramento do cartão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.