Um medidor de vazão no local indicou de repente um erro de circuito aberto. O multímetro captou o sinal AI do DCS (vindo do medidor de vazão no local); o valor medido foi de 6,5 MA, o que corresponde ao fluxo real. No entanto, na tela foi exibido que havia um circuito aberto! ? Use o verificador para gerar um sinal de 4-20MA, que será enviado ao canal de corrente AI do DCS. Assim, é possível verificar se o canal está funcionando corretamente! Após trocar o canal de IA, o sistema ainda exibe sinal aberto! (IOP), não consigo entender. Por favor, alguém que saiba responder, ajude-me! Usando um multímetro, verificou-se que todos os sinais, do sistema até o local de instalação, estão funcionando normalmente; ou seja, os sinais são exibidos no sistema como IOP! ? ? ? ?
Ao alimentar o canal de corrente AI do DCS com o sinal 4-20MA do verificador, a tela exibe normalmente?
Provavelmente não é um problema com o canal. O seu medidor envia o sinal, será que é nos instrumentos locais ou nas tomadas da sala de controle?
O sinal no local está funcionando normalmente? Trocar de canal ainda? A tensão está normal?
Esse IOP+ surge quando a corrente de entrada atinge mais de 20 MA. Esse sinal possui proteção de segurança?
É IOP ou IOP-? Mas ainda é bem estranho; preciso pensar nisso de novo.
O instrumento apresentou um defeito; o componente responsável por movê-lo não consegue suportar a carga do instrumento.
Use o verificador para gerar um sinal de 4-20MA, que será enviado ao canal de corrente AI do DCS; assim, é possível verificar se o canal está funcionando corretamente! Para identificar o problema, após o canal de IA, use o verificador para procurar passo a passo, e o problema será encontrado rapidamente.
Que tipo de barreira de segurança está sendo utilizada: barreira Zener ou barreira de isolamento? Se for o caso de grade Zener, não se pode descartar o problema de interferência com a terra. É possível verificar o aterramento da placa e o aterramento do cartão.