Que tipo de ordem de trabalho deve ser utilizada para instalar cabos em canais de cabos de 0,4 KV?

2016-10-25View Original

Thread Content

Para instalar novos cabos isolados com o mesmo nível de tensão em um canal de cabos de 0,4 KV que já está em funcionamento normal (os cabos em uso são do tipo YJV22, com isolamento), qual tipo de ordem de serviço deve ser solicitada? Você poderia me ajudar a responder?
Reply #22016-10-26
As tarefas relacionadas ao segundo tipo de ordem de serviço são: I. Trabalhos em condições de tensão elétrica e trabalhos na estrutura externa de equipamentos sob tensão; II. Trabalhos nas painéis de controle, nos quadros de distribuição de baixa tensão, nas caixas de distribuição e nas linhas principais de alimentação ; III. Nos trabalhos nos circuitos de conexão secundária, não é necessário desligar os equipamentos de alta tensão ; IV. Trabalhos nos circuitos de excitação dos geradores em rotação, dos sincronizadores ou nos circuitos de resistência do rotor dos motores de alta tensão ; V. Os funcionários que não estão de plantão utilizam varas isolantes e transformadores de tensão para determinar a fase, ou então usam amperímetros de mão para medir a corrente nos circuitos de alta tensão.
Reply #32016-10-26
Você não precisa cavar aquele canal para os cabos? Se for preciso cavar, terá que haver interrupção de energia, não é? Trabalhar com eletricidade ligada é muito perigoso! Essa instalação de cabos faz parte dos trabalhos de construção civil; não é necessário emitir uma ordem de trabalho para as atividades elétricas, certo? Se for preciso algo, será uma ordem de trabalho para interrupção do fornecimento de energia, assim como uma ordem de trabalho para escavações!
Reply #42016-10-26
Estou me referindo ao canal para cabos dentro da sala de distribuição de 0,4 KV. Não é necessário cavar nada. Estou preparando um segundo pedido de trabalho, mas alguém disse que isso não é aplicável
Reply #52016-10-26
Estou me referindo ao canal para cabos dentro da sala de distribuição de 0,4 KV. Não é necessário cavar nada. Estou preparando um segundo pedido de trabalho, mas alguém disse que isso não é aplicável
Reply #62016-10-26
Estou me referindo ao canal para cabos dentro da sala de distribuição de 0,4 KV. Não é necessário cavar nada. Estou preparando um segundo pedido de trabalho, mas alguém disse que isso não é aplicável
Reply #72016-10-26
Para instalar cabos, é necessário emitir uma ordem de serviço para a instalação dos cabos. Se, após a instalação, for preciso fazer conexões no quadro de distribuição de baixa tensão, então é preciso emitir uma segunda ordem de serviço. Como a instalação de cabos faz parte das obras de construção e não é uma operação elétrica, algumas pessoas dizem que não é adequado emitir o segundo tipo de autorização para trabalhos!
Reply #82016-10-26
http://bbs.hcbbs.com/thread-1634923-1-1.html Ordens de trabalho da State Grid
Reply #92016-10-26
http://bbs.hcbbs.com/thread-1634926-1-1.html Ordens de trabalho da Southern Power Grid

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.