HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Para vapor a 9,8 MPa e 540 °C, quais são os padrões para a tubulação? Qual deve ser a espessura das tubulações e de que material elas devem ser feitas?

2016-10-17View Original

Thread Content

Para vapor a 9,8 MPa e 540 °C, quais são os padrões para a tubulação? Qual deve ser a espessura das tubulações e de que material elas devem ser feitas?
Reply #22016-10-17
Isso depende da escolha dos materiais de acordo com as especificações de projeto para fazer os cálculos
Reply #32016-10-17
Referência GB5310: Tubos de aço sem costura para caldeiras de alta pressão. Nessas condições de operação, são necessários materiais de aço ligado como P91 e P92. A espessura da parede deve ser calculada com base na temperatura e na pressão de operação.
Reply #42016-10-17
No TSGG0001 2.3.2, há informações sobre as faixas de temperatura aplicáveis para tubos de aço feitos de diferentes materiais. Recomenda-se que você dê uma olhada nisso
Reply #52016-10-18
A nossa unidade utiliza o material 12Cr1MoVG GB5310, selecionado conforme o projeto estabelecido no “Dian Guan 2000”. A espessura correspondente depende ainda do diâmetro do tubo!
Reply #62016-10-18
Pelo que sei, muitos equipamentos no país utilizam o material 12Cr1MoVG GB5310. A espessura da parede pode ser determinada com base em tabelas padrão, ou então através das fórmulas indicadas nas normas de projeto para tubulações metálicas industriais.
Reply #72016-11-21
Onde e como baixar o software? Por favor, compartilhe
Reply #82016-11-21
Onde e como baixar o software? Por favor, compartilhe
Reply #92016-11-21
Versão de software de cálculo simples do Haichuan. “Programa de cálculo da espessura da parede do tubo”. O download requer 1 ponto de riqueza.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.