Válvula de regulação proporcional-integrativa Siemens

2016-10-18View Original

Thread Content

O atuador é o SAX61.03; durante o ajuste manual (com a roda de manobra), é possível abrir e fechar a válvula normalmente. O uso do PLC para controlar as instruções de fechamento da válvula não permite que ela seja fechada completamente; o atuador para de funcionar antes de completar seu curso. Além disso, o feedback sobre a posição da válvula é insuficiente, e não é possível evitar vazamentos de vapor. Quem comprou recentemente, já usou esse tipo de válvula? Como ajustar a posição zero?
Reply #22016-10-18
Qual é a marca do posicionador de válvula?
Reply #32016-10-18
O atuador elétrico da Siemens alemã SAX61.03 tem como modelo sax61.03
Reply #42016-10-18
Verifique se o atuador está com o limite atingido. Além disso, use um multímetro para medir qual é a corrente de entrada...
Reply #52016-10-18
O atuador possui sinais de entrada e saída na faixa DC0-10V; foi feito um teste com um gerador de sinais para verificar a tensão de entrada, mas a tensão de feedback relacionada à posição da válvula não conseguiu atingir 10V. O multímetro indicou um valor máximo de 9,7V. Observou-se que o atuador precisa se mover 2 mm para conseguir se fechar. Os técnicos do distribuidor fugiram e não conseguiram resolver o problema
Reply #62016-10-18
Observou-se que, ao que parece, antes de atingir a posição prevista (o sinal definido), a engrenagem localizada abaixo da roda manual se desengatou. O atuador só se desengata quando atinge o valor limite durante a verificação automática
Reply #72016-10-19
Recomenda-se verificar a saída do PLC, para ver se há perda de tensão nas linhas
Reply #82016-10-19
Tentei usar um gerador de sinais; o atuador não apresenta variações na tensão de saída. O fornecedor também não entende do assunto
Reply #92017-08-30
(1) Ação lenta da válvula. A causa mais provável disso é a existência de vazamentos no compartimento pneumático da válvula, ou a presença de impurezas dentro do corpo da válvula, como lama, por exemplo. Isso pode causar obstruções. Além disso, é necessário verificar se o preenchimento da válvula está muito apertado. (2) Vazamentos nas conexões da válvula e no local do vedante. É necessário verificar se o vedante da válvula está desgastado ou danificado. Também é preciso verificar se o eixo da válvula está danificado, se há problemas com as juntas de vedação, se a tampa do vedante está bem apertada, e se os parafusos das conexões estão frouxos. (3) Ação instável da válvula de regulação: Os problemas de instabilidade durante o funcionamento da válvula são, na maioria dos casos, causados pela pressão do sistema de alimentação de ar. Também pode ser devido à instabilidade na saída do dispositivo de posicionamento. Outras causas possíveis existem, e é necessário verificar se há vazamentos no redutor de pressão da válvula e nas tubulações. Além disso, é preciso verificar se a rigidez das molas do mecanismo de acionamento está adequada. A fricção no eixo da válvula deve ser suficiente. (4) O cabeçalho da válvula emite sinais, mas a válvula não funciona. Esse problema não acontece por acaso. Quando isso ocorre, é necessário verificar se o núcleo da válvula e seus anéis de vedação, ou ainda o assento da válvula, estão travados. O mesmo problema pode ocorrer nas partes superiores e inferiores da válvula. Portanto, é preciso fazer uma inspeção cuidadosa. Além disso, é necessário remover imediatamente qualquer impureza ou resíduo presente nos tubos e na própria válvula. A oxidação do selo localizado no mancal também pode causar travamentos. (5) A oscilação da válvula produz um som semelhante ao de um zumbido. É provável que esse barulho anormal ocorra devido à presença de alguma fonte de vibração nas proximidades, ou porque a fixação da válvula não é adequada. Quanto ao meio fluido, é necessário garantir que a direção do fluxo do fluido seja a mesma que a direção de fechamento da válvula. Além disso, deve-se verificar se o valor CV da válvula não está excessivo. A diferença de pressão na válvula também não deve ser muito grande. (6) Válvulas que não fecham corretamente após serem fechadas. Problemas semelhantes geralmente ocorrem quando a saída do posicionador da válvula não atinge o valor máximo, ou quando a força de pré-ajuste da mola é excessiva, ou ainda quando o haste da válvula é muito curta. Além disso, é necessário verificar se há vazamentos em outros pontos do sistema, bem como se o assento da válvula está desgastado ou corroído. Também é importante verificar se a força de saída do atuador é suficiente para controlar a diferença de pressão na válvula. Por fim, é necessário verificar se há vazamentos no componente responsável pelo funcionamento da válvula; caso haja vazamentos, é preciso realizar manutenção imediata.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.