Thread Content
O atuador é o SAX61.03; durante o ajuste manual (com a roda de manobra), é possível abrir e fechar a válvula normalmente. O uso do PLC para controlar as instruções de fechamento da válvula não permite que ela seja fechada completamente; o atuador para de funcionar antes de completar seu curso. Além disso, o feedback sobre a posição da válvula é insuficiente, e não é possível evitar vazamentos de vapor. Quem comprou recentemente, já usou esse tipo de válvula? Como ajustar a posição zero?
Qual é a marca do posicionador de válvula?
O atuador elétrico da Siemens alemã SAX61.03 tem como modelo sax61.03
Verifique se o atuador está com o limite atingido. Além disso, use um multímetro para medir qual é a corrente de entrada...
O atuador possui sinais de entrada e saída na faixa DC0-10V; foi feito um teste com um gerador de sinais para verificar a tensão de entrada, mas a tensão de feedback relacionada à posição da válvula não conseguiu atingir 10V. O multímetro indicou um valor máximo de 9,7V. Observou-se que o atuador precisa se mover 2 mm para conseguir se fechar. Os técnicos do distribuidor fugiram e não conseguiram resolver o problema
Observou-se que, ao que parece, antes de atingir a posição prevista (o sinal definido), a engrenagem localizada abaixo da roda manual se desengatou. O atuador só se desengata quando atinge o valor limite durante a verificação automática
Recomenda-se verificar a saída do PLC, para ver se há perda de tensão nas linhas
Tentei usar um gerador de sinais; o atuador não apresenta variações na tensão de saída. O fornecedor também não entende do assunto
(1) Ação lenta da válvula. A causa mais provável disso é a existência de vazamentos no compartimento pneumático da válvula, ou a presença de impurezas dentro do corpo da válvula, como lama, por exemplo. Isso pode causar obstruções. Além disso, é necessário verificar se o preenchimento da válvula está muito apertado. (2) Vazamentos nas conexões da válvula e no local do vedante. É necessário verificar se o vedante da válvula está desgastado ou danificado. Também é preciso verificar se o eixo da válvula está danificado, se há problemas com as juntas de vedação, se a tampa do vedante está bem apertada, e se os parafusos das conexões estão frouxos. (3) Ação instável da válvula de regulação: Os problemas de instabilidade durante o funcionamento da válvula são, na maioria dos casos, causados pela pressão do sistema de alimentação de ar. Também pode ser devido à instabilidade na saída do dispositivo de posicionamento. Outras causas possíveis existem, e é necessário verificar se há vazamentos no redutor de pressão da válvula e nas tubulações. Além disso, é preciso verificar se a rigidez das molas do mecanismo de acionamento está adequada. A fricção no eixo da válvula deve ser suficiente. (4) O cabeçalho da válvula emite sinais, mas a válvula não funciona. Esse problema não acontece por acaso. Quando isso ocorre, é necessário verificar se o núcleo da válvula e seus anéis de vedação, ou ainda o assento da válvula, estão travados. O mesmo problema pode ocorrer nas partes superiores e inferiores da válvula. Portanto, é preciso fazer uma inspeção cuidadosa. Além disso, é necessário remover imediatamente qualquer impureza ou resíduo presente nos tubos e na própria válvula. A oxidação do selo localizado no mancal também pode causar travamentos. (5) A oscilação da válvula produz um som semelhante ao de um zumbido. É provável que esse barulho anormal ocorra devido à presença de alguma fonte de vibração nas proximidades, ou porque a fixação da válvula não é adequada. Quanto ao meio fluido, é necessário garantir que a direção do fluxo do fluido seja a mesma que a direção de fechamento da válvula. Além disso, deve-se verificar se o valor CV da válvula não está excessivo. A diferença de pressão na válvula também não deve ser muito grande. (6) Válvulas que não fecham corretamente após serem fechadas. Problemas semelhantes geralmente ocorrem quando a saída do posicionador da válvula não atinge o valor máximo, ou quando a força de pré-ajuste da mola é excessiva, ou ainda quando o haste da válvula é muito curta. Além disso, é necessário verificar se há vazamentos em outros pontos do sistema, bem como se o assento da válvula está desgastado ou corroído. Também é importante verificar se a força de saída do atuador é suficiente para controlar a diferença de pressão na válvula. Por fim, é necessário verificar se há vazamentos no componente responsável pelo funcionamento da válvula; caso haja vazamentos, é preciso realizar manutenção imediata.