Thread Content
Atualmente, em tubulações de gás do tipo DN900, é necessário fornecer suporte abaixo das curvas para cima. De acordo com qual norma deve ser feito o projeto desses suportes? (Nos desenhos padrão de suportes para tubulações HG/T21629-1999, na tabela de parâmetros dos suportes localizados abaixo das curvas das tubulações, o diâmetro máximo da tubulação é DN600; não há valores para DN900.)
Se não houver isso, fica complicado. É preciso conversar com a equipe responsável pela estrutura. O projeto dos suportes para tubulações descrito em HG/T21629 é bom; existe um limite definido para a força aplicada, e esse valor já foi calculado. Desde que se utilize o produto dentro desse limite, não há motivos para preocupações. Se não houver tubulações grandes como a DN900, provavelmente será necessário informar à equipe responsável pela estrutura sobre as condições de carga, para que eles possam projetá-los adequadamente~
Recomenda-se que as condições de carga sejam fornecidas à equipe especializada em estruturas, para que ela faça o projeto! Às vezes, alguns suportes e pilares mais altos são fornecidos como condições para a estrutura, para que o departamento responsável pelos cálculos estruturais possa realizá-los. :)
600 é suficiente, por que precisar de 900? Quão alto é? Geralmente, o tamanho da força aplicada nos suportes é calculado e determinado por especialistas em análise de tensões. A instalação profissional tem apenas uma condição.
Também é possível fazer um suporte para tubo abaixo da curva. Abaixo, são utilizados pilares feitos de concreto armado. Há uma placa de aço deslizante no suporte. É muito prático fazer fixação e delimitação em chapas de aço!