Como calcular a resistência sísmica de tanques cujo índice altura-diâmetro é maior que 1,6 e menor que 5?

2016-10-31View Original

Thread Content

Há um tanque com diâmetro de 3000 e altura de 11000. O Anexo D da GB50341 limita a razão altura-diâmetro a menos de 1,6, enquanto os equipamentos em forma de torre devem ter esse valor abaixo de 5. Como se calcula a resistência sísmica deste equipamento?
Reply #22016-11-01
De acordo com o padrão utilizado no projeto, é esse mesmo padrão que será aplicado...
Reply #32016-11-01
O que foi dito lá em cima é que deve-se seguir os padrões para tanques de armazenamento. Para o projeto resistente a terremotos, pode-se se basear na norma “GB 50011-2010 – Normas para Projeto de Edifícios Resistentes a Terremotos”.
Reply #42016-11-02
Este tópico foi editado pela última vez por Pinocchio em 2016-11-2 08:59. O projeto resistente a terremotos diz respeito, principalmente, ao design da área dos suportes. NB/T 47003.1-2009 “Reatores de aço soldados a pressão atmosférica” – Artigo 7.6: O cálculo de projeto dos suportes do tipo “skirt” pode ser feito com base nas normas JB/T4710 (a nova norma é NB/T 47041-2014). NB/T 47041-2014 “Recipientes em formato de torre” – Cláusula 1.3: Para recipientes metálicos em formato de torre, autoportantes e com relação altura/comprimento igual ou menor que 5, é possível utilizar o Anexo E (método dos esforços cortantes na base devido a cargas sísmicas) para o seu projeto.
Reply #52016-11-04
Pode-se se basear no Apêndice E (método dos esforços de corte na base para cargas sísmicas) para o projeto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.