Thread Content
Manutenção do transformador: 1. Para proteger o desempenho isolante do gerador de alta tensão e do óleo isolante presente no interior do equipamento, não se deve abrir as janelas de visualização nem afrouxar os parafusos de fixação ao redor delas, a fim de evitar que o óleo absorva umidade ou poeira, o que poderia diminuir seu desempenho isolante. 2. Quando for necessário substituir o óleo, deve-se buscar a ajuda do departamento local de energia elétrica para verificar as propriedades do novo óleo. É preciso que sua resistência isolante seja de no mínimo 25.000 volts/2,5 milímetros ; Além disso, a resistência isolante do óleo dentro da cabeça da máquina deve ser superior a 30.000 volts/2,5 milímetros. 3. Ao instalar ou substituir os tubos retificadores de alta tensão, ou ao trocar o tubo de raios X, é necessário limpar a superfície externa dos tubos retificadores ou do tubo de raios X com um pano seco umedecido em éter, a fim de evitar uma redução no desempenho isolante do óleo isolante. 4. Durante o uso, é necessário ouvir regularmente se há algum som anormal vindo do gerador de alta tensão. Se houver barulhos como chiados ou estalidos, deve-se interromper imediatamente o uso do equipamento. É preciso identificar a causa do problema e resolvê-lo antes de continuar a utilizá-lo. 5. A tensão do filamento dos retificadores de alta tensão não precisa ser medida com frequência, mas pode ser verificada novamente quando há grandes mudanças nas condições de alimentação ou após um certo período de tempo, a fim de garantir que os dados relacionados ao aquecimento do filamento estejam dentro dos limites estabelecidos e que haja equilíbrio na saída dos quatro tubos. 6. Se o chão da sala onde fica o aparelho de raios X não for de madeira, é melhor colocar o gerador de alta tensão em um suporte especial de madeira, a fim de evitar a umidade. 7. Ao verificar quaisquer componentes internos do gerador de alta tensão, é necessário primeiro desconectar os cabos da fase inicial de alta tensão. É estritamente proibido verificar quaisquer peças sob alta pressão ; Ao mesmo tempo, é estritamente proibido retirar peças sob alta pressão ou peças internas da cabeça da máquina para realizar testes de alta pressão fora da caixa. 8. Os geradores de alta tensão com retificação completa ainda possuem carga elétrica estática após o desligamento. Se os componentes de alta tensão forem tocados nesse momento, ocorrerá uma descarga elétrica instantânea. Portanto, após o desligamento da máquina, é necessário esperar alguns minutos até que a carga elétrica desapareça completamente antes de se poder tocar nos componentes para inspeção. Se houver capacitores de alta tensão, eles devem ser descarregados primeiro! Voltando à inspeção. 9. O soquete de alta tensão do gerador de alta tensão deve ser preenchido com vaselina desidratada ou óleo isolante, a fim de evitar descargas elétricas devido à presença de espaços vazios no ar. No entanto, se o dispositivo for utilizado por um período prolongado ou em ambientes com temperatura elevada, a vaselina ou o óleo isolante podem expandir-se devido ao calor e vazar. Nesse caso, é necessário retirar o conector, limpar completamente a vaselina ou o óleo isolante existente, secá-lo com éter e, em seguida, aplicar novamente vaselina desidratada ou óleo isolante antes de usar o dispositivo. 10. O gerador de alta tensão ou a unidade combinada deve possuir um bom sistema de aterramento. É necessário medir regularmente, com um ohmímetro, se o gabinete do equipamento, o gabinete da console de controle e o fio de aterramento externo estão em conexão elétrica, além de garantir que os parafusos de aterramento estejam bem apertados. 11. Como o cabeçalho da máquina é equipado com um tubo de raios X, deve-se evitar ao máximo vibrações ou colisões. Ao mover a tela de fluorescência ultralonga ou os braços horizontais das colunas, não se deve aplicar força excessiva, nem usar velocidades muito altas, a fim de evitar que o tubo de raios X seja submetido a vibrações. 12. Os tubos de raios X de cabeçotes combinados geralmente possuem baixa potência, além de terem um corpo pequeno e uma quantidade reduzida de óleo, o que limita sua capacidade de resfriamento. Portanto, é necessário seguir rigorosamente as especificações de uso do tubo de raios X e prestar atenção constante à condição de resfriamento do cabeçote ; Não se deve trabalhar por períodos de tempo excessivamente longos, para evitar que a superfície do ânodo do tubo de raios X superaqueça e derreta, causando danos, ou que o óleo se sobreaqueça e sua resistência isolante diminua, levando à ruptura dos componentes de alta tensão. Quando a temperatura do ambiente é alta no verão, pode-se usar um ventilador elétrico comum para ajudar a resfriar a cabeça da máquina. 13. É necessário observar regularmente a janela da parte frontal da máquina. Se houver bolhas, elas devem ser removidas imediatamente. Caso haja vazamento de óleo, ele deve ser resolvido o mais rápido possível. Manutenção de cabos de alta tensão: 1. Os cabos de alta tensão devem manter sua superfície limpa; é preciso evitar que fiquem úmidos, congelados, aquecidos ou sob pressão. A umidade que atinge o cabo faz com que a água penetre em seu interior, reduzindo a isolamento e facilitando sua ruptura ; O congelamento faz com que a camada rígida de gelatina fique propensa a rachaduras e descargas elétricas ; Quando aquecido, ele tende a absorver umidade e se expandir, causando deformação ; A pressão faz com que a camada de malha metálica, que serve como proteção, seja danificada. 2. É necessário evitar que o óleo isolante corroa os cabos de alta tensão, pois ele tem um efeito corrosivo forte sobre o borracha. 3. Não torça demais os cabos de alta tensão. Se houver uma curvatura excessiva, a carga capacitiva formada entre o fio central e a malha metálica no ponto de curvatura se concentra, tornando-o mais suscetível a ser destruído por alta tensão nesse local. 4. O material de preenchimento presente nos conectores dos cabos de alta tensão é geralmente feito a partir de uma mistura de resina ou asfalto com óleo isolante à base de parafina. Nessa parte do tubo de raios X, esse material pode derreter devido ao calor, vazando para fora. Portanto, é necessário realizar inspeções regulares; caso isso aconteça, deve-se tomar medidas imediatas. 5. O revestimento do tubo de raios X é conectado à terra por meio da camada metálica do cabo de alta tensão. É necessário verificar regularmente se os anéis de fixação nas extremidades do cabo estão bem presos ao tubo de raios X e ao gerador de alta tensão. Se houver um som de descarga eletrostática durante a operação em alta tensão, deve-se verificar primeiro essa área. 6. Se houver sinais de ruptura por alta tensão no conector de alta tensão, em casos leves é possível usar uma faca para remover o fio interno e reutilizá-lo; em casos graves, é necessário substituí-lo por um novo. PS: O conteúdo acima foi retirado da conta pública Transformador Circle