Gente, estou começando agora na área. Fiz um projeto seguindo isso. Sobre o SM. Meu trabalho é desenhar FLD, e tenho dúvidas. Como no título, peço aos especialistas que respondam
Reply #22016-11-04
Em termos de software, você precisa criar AI/AO/DI/DO e, em seguida, atribuir a eles chassis/slots/canais. Esses pontos de E/S correspondem a SDI1624/SDO0824/SAI1620m. Os cartões são conectados ao FTA, e os terminais do FTA são conectados aos instrumentos no local.
Reply #32016-11-04
Este tópico foi editado pela última vez por kkkccc12345 em 4/11/2016, às 11:35. Será que os sinais ou dados do painel de controle são transmitidos em direção ao gabinete do sistema, e então passam pelo controlador para que o FLD seja executado, gerando assim as instruções correspondentes?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.