O ponto de referência da válvula de controle de fluxo não está no lugar correto. É possível aumentar a distância entre o atuador e o vástago da válvula?

2016-11-04View Original

Thread Content

O ponto zero da válvula de controle de fluxo não está no lugar correto. É possível aumentar a distância entre o atuador e o vástago da válvula? Isso funcionaria?
Reply #22016-11-04
Não fecha bem? Verifique os parâmetros de projeto e as condições de operação reais. Se a diferença de pressão ao fechar a válvula aumentar, isso significa que a força do mola não é suficiente. Sua solução resolve apenas o problema do ponto zero; o que acontece quando a válvula está completamente aberta? Será que a força do diafragma ou do cilindro ainda é suficiente?
Reply #32016-11-04
Válvula de controle de pressão: o ponto zero não está correto; na minha opinião, isso significa que não é possível garantir que a válvula fique completamente aberta. Ou seja, quando o sinal é de 4 miliampères, o vástago da válvula não sobe completamente. Nesse caso, a solução usual é usar alicates para girar o vástago da válvula para cima, um pouco. Depois, observe se, com 20 mAh, a válvula consegue se fechar completamente. Se conseguir, então está tudo bem. Se a válvula não conseguir fechar completamente, ou seja, se o haste da válvula não chegar até o fundo, nesse caso deve-se seguir o mesmo procedimento: usar uma alicata para apertar levemente o haste da válvula para baixo. Para facilitar a operação, geralmente é preciso apertar o haste da válvula enquanto ela ainda não está completamente fechada; caso contrário, será difícil movê-lo. Depois disso, observe o estado da válvula.
Reply #42016-11-04
Você também pode tentar fechá-lo quando não está sob carga. Se conseguir, isso significa que a diferença de pressão é muito grande, há algum problema na escolha do modelo ou algo dentro da válvula está impedindo seu fechamento; Se ainda assim não fechar, o problema está na válvula. Você pode tentar aumentar a distância entre a haste da válvula e o atuador para ver se resolve. Também pode ser um problema com o posicionador; nesse caso, reajuste o posicionador.
Reply #52016-11-04
Pode sim, o comprimento do vástulo da válvula pode ser ajustado. Primeiro, verifique se realmente não está fechando bem, e não se são outras causas como pressão insuficiente da fonte de ar ou marcações imprecisas
Reply #62016-11-06
Primeiro, você precisa descartar a possibilidade de haver algo preso dentro da válvula
Reply #72016-11-06
Um fenômeno, N causas{:3_55:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.