Para adicionar oito válvulas de corte, seria possível utilizar um único cabo de 48 fibras para transportar tanto as válvulas eletromagnéticas quanto os cabos dos sinais de feedback até o local? Isso causará algum problema?
Para o feedback da posição da válvula, você precisa verificar se ela é do tipo intrinsecamente seguro. Se não for, é apenas uma diferença entre DI/DO; acho que não há grande problema. Ah, e o cabo de 48 fios não é um pouco grosso demais? É melhor usar um cabo com diâmetro de pelo menos 1,5 mm para os sinais das válvulas eletromagnéticas. Se for do tipo intrinsecamente seguro, é melhor mantê-lo separado, de acordo com as normas.
A alimentação elétrica e os outros cabos de sinal precisam ser isolados, pois este cabo de 48 fios não é blindado, e o cabo de alimentação da válvula eletromagnética gera interferências eletromagnéticas.
O solenóide da válvula de corte, bem como os sinais de feedback do interruptor, são sinais digitais e sinais de tensão de alimentação. Portanto, não há problema em usar um cabo multifio. No entanto, esse tipo de cabo pode causar dificuldades nas futuras manutenções. Especialmente após um longo período de uso, as marcas nos diferentes fios do cabo ficam difíceis de serem vistas. Se o cabo for da mesma cor, a situação fica ainda pior. Isso torna muito difícil identificar o ponto de falha, caso haja algum problema no cabo. Portanto, recomenda-se usar cabos separados para a passagem dos fios. Se isso não for possível, é essencial rotular cada conexão com um número de identificação.
Foi projetado para usar 24 fios para controlar 4 válvulas de comutação; uma caixa com 48 fios seria muito grande. São todos fios em pares trançados, com tela principal e telas secundárias.
O feedback de sinais digitais não deve apresentar problemas, afinal, as estruturas de suporte estão separadas. Já fiz algo semelhante para economizar custos: agora foi instalada uma caixa de conversão de terminais. Há dupla blindagem do gabinete até a caixa, com dimensões de 24*2*1,5; e há blindagem simples da caixa até os instrumentos, com dimensões de 2*1,5. A manutenção é bem fácil.
“Normas de Projeto Elétrico para Edifícios Civis” JGJ16-2008, 24.9.6: Os cabos de controle com seção transversal do fio entre 1,0 e 1,5 mm² não devem ter mais do que 30 fios; já os cabos de controle blindados não devem ter mais do que 24 fios.
O diâmetro dos fios da válvula eletromagnética e dos fios de retorno é diferente; é melhor instalá-los separadamente. Geralmente, não se projeta um único cabo para ser utilizado.
É melhor não usar o mesmo cabo para as linhas de controle e as linhas de sinal. No entanto, isso afeta pouco o sinal de feedback das válvulas de comutação, mas tem um impacto significativo nas válvulas de regulação. O feedback da válvula de corte está normal.
Primeiro, é preciso calcular a perda de tensão nas linhas do circuito da válvula eletromagnética. Se a perda de tensão for muito grande, isso pode causar um funcionamento anormal da válvula eletromagnética.