Qual deve ser o nível dentro da barragem de contenção de incêndios: mais alto ou mais baixo do que o nível fora dela? ? ?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 11/11/2016, às 19:15. Como fazer o escoamento da água da chuva quando o nível do solo está alto? Se puder ser ajustado para baixo, então pode; caso contrário, não é possível.
Mas, nas normas relativas às barreiras de proteção contra incêndios, como deve ser interpretada a afirmação de que o nível do solo projetado dentro da barreira deve ser inferior ao nível da superfície da estrada ou do solo fora da barreira? ? ?
O nível dentro da barragem de proteção contra incêndios deve ser mais baixo do que o nível fora dela. A norma anterior era que fosse mais alto do que o nível do dique, para facilitar a drenagem. As normas atuais para diques de proteção contra incêndios determinam que o nível do solo projetado dentro do dique deve ser inferior ao nível da superfície das estradas de combate a incêndios fora do dique.
Então, herói, como é que se consegue drenar a água da chuva de dentro para fora desse dique de proteção contra incêndios? ? ? Como é que vocês fazem na prática? ? Obrigado!
De fato, como determinar agora o nível do solo tanto dentro quanto fora da barragem de contenção de incêndios? Parece não haver requisitos normativos relacionados a isso! Será que o nível do solo dentro da barreira de proteção é mais alto do que fora dela? E o nível do solo fora da barreira de proteção é, por sua vez, mais baixo do que o nível da estrada de emergência? Dessa forma, pode-se dizer que a estrada de emergência, o solo fora da barreira de proteção e o solo dentro dela formam uma espécie de onda, com ondas maiores seguindo-se a ondas menores!