Sobre o problema da troca de ar pelo ventilador durante a limpeza e reparação dos tanques subterrâneos

2016-11-17View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar: a fábrica possui um tanque subterrâneo. Normalmente, esse tanque é coberto de areia; há apenas uma passagem para pedestres e uma escotilha que levam do topo até o interior do tanque, além de uma válvula de ventilação. Quando é necessário realizar limpeza ou reparos no interior de um tanque subterrâneo, como se resolve, em geral, o problema da troca de ar no tanque? O que eu penso é usar um ventilador para soprar ar para dentro, através da abertura de acesso, e depois expelir o ar por meio da válvula de respiração. Acho que, após cerca de uma hora de ventilação, o ar lá dentro estará adequado para que as pessoas possam entrar e trabalhar Será que esse método pode causar uma troca de ar incompleta no recipiente do lado sem válvula de respiração, criando pontos cegos? :o
Reply #22016-11-17
Recomenda-se primeiro usar nitrogênio, através de um tubo, para substituir os gases inflamáveis e tóxicos presentes no fundo do tanque subterrâneo. Em seguida, deve-se utilizar ar comprimido da mesma maneira, até que o teor de oxigênio no tanque esteja dentro dos limites aceitáveis. Para evitar pontos cegos, é possível mover intermitentemente a posição da ponta do mangote.
Reply #32016-11-18
Após a substituição, recomenda-se realizar uma análise de gases inflamáveis e do teor de oxigênio. Durante o trabalho, deve-se manter um respirador autônomo à disposição.
Reply #42016-11-18
Certo, obrigado! Eu normalmente só trabalho com design; não entendo muito sobre as operações de produção em si. Desta vez, aprendi bastante coisa
Reply #52016-12-15
Jovem, primeiro verifique o gás interno e depois elabore um plano detalhado. O nitrogênio consegue garantir que todos os cantos sejam substituídos? Primeiro, faça a medição; depois, faça a substituição; em seguida, meça novamente; em seguida, instale o CBA móvel no encaixe; por fim, faça a limpeza. Sabendo que as pessoas entrarão, seu plano de primeiros socorros está pronto? E assim por diante, uma série de problemas
Reply #62016-12-15
Jovem, primeiro verifique o gás interno e depois elabore um plano detalhado. O nitrogênio consegue garantir que todos os cantos sejam substituídos? Primeiro, faça a medição; depois, faça a substituição; em seguida, meça novamente; em seguida, instale o CBA móvel no encaixe; por fim, faça a limpeza. Sabendo que as pessoas entrarão, seu plano de primeiros socorros está pronto? E assim por diante, uma série de problemas
Reply #72016-12-20
A ventilação é forçada por ventiladores; após a análise do amostra mostrar resultados satisfatórios, o operador utiliza um tubo respiratório e veste os equipamentos de proteção necessários.
Reply #82016-12-20
Recomenda-se fazer a troca primeiro e, em seguida, realizar a análise do teor de oxigênio. Durante o trabalho, é melhor usar um respirador com tubo longo, como medida de precaução

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.