Como é possível ajustar o pH com álcali líquido, de modo a alcançar um valor preciso? ? ?

2016-11-17View Original

Thread Content

Como é possível ajustar o pH com álcali líquido, de modo a alcançar um valor preciso? ? ? É necessário levar em consideração os seguintes pontos: 1. A curva de regulação da válvula, especialmente no caso de válvulas manuais, onde a abertura manual do fluxo não é contínua, o que pode facilmente causar um excesso de álcali, tornando a solução excessivamente alcalina ou ácida ; 2. Número de tanques de ajuste de pH: se houver apenas 1, não há tempo de reação para as pessoas. Mesmo que a água esteja ligeiramente ácida, ela flui diretamente para fora, sem que as pessoas tenham tempo de reagir ; 3. Durante o controle automático: em que posição o sensor do pH deve ser colocado para que seus dados sejam representativos? Quantos sensores de pH devem ser instalados? Se houver muitos surfactantes nas águas residuais, condições operacionais adversas, alta temperatura, etc., será que o sensor de pH ainda consegue medir com precisão? Por favor, dê também bons conselhos. Obrigado!
Reply #22016-11-18
Até que valor preciso é necessário controlar? Geralmente, o pH deve estar dentro de uma certa faixa, certo?
Reply #32016-11-18
Os pHmetros industriais já possuem um grande grau de desvio, e precisam ser ajustados com frequência. Como é possível alcançar um valor preciso?
Reply #42016-11-18
Então, não há mesmo nenhuma solução? ?
Reply #52016-11-18
Recomenda-se dividir em duas vias: uma delas deve ser ajustada até atingir o nível de excesso, e depois as duas vias devem ser misturadas para se obter o pH desejado
Reply #62016-11-18
Por exemplo, se o pH das águas residuais for 5 e for necessário ajustá-lo para 7, pode-se neutralizar metade das águas residuais até chegar a um valor próximo a 9. Isso é relativamente fácil. Em seguida, mistura-se as duas partes; assim, o pH ficará em torno de 7. O ajuste preciso é feito através da regulação da proporção de fluxo entre as duas partes
Reply #72016-11-18
Tente responder às seguintes perguntas, a título de referência: 1. A curva de regulação da válvula, especialmente no caso de válvulas manuais, faz com que o fluxo de líquido controlado não seja contínuo; isso pode facilmente levar a uma concentração excessiva de álcali, tornando o meio alcalino demais ou ácido demais; São instalados monitores de sinal de pH nos pontos de operação, que indicam o fluxo de entrada e saída (câmeras podem ser utilizadas nos canais), além do valor de pH, fornecendo assim parâmetros operacionais para a equipe. O pHmetro pode definir vários pontos ao longo do processo, para facilitar a correção de desvios. É possível fazer marcações na válvula manual, para que o operador possa determinar a abertura da válvula. Estatísticas em tempo de execução, análise pós-evento dos dados, elaboração de planos de ação. 2. Número de tanques de ajuste de pH: se houver apenas 1, não há tempo de reação para as pessoas. Mesmo que a água esteja ligeiramente ácida, ela flui diretamente para fora, sem que as pessoas tenham tempo de reagir ; Devem ser instalados tanques de ajuste de emergência e tanques de buffer. A água tratada deve primeiro passar pelo tanque de buffer; aquela que atender aos padrões pode ser descartada, enquanto a que não atender será submetida a ajustes finos. Caso não seja possível fazer os ajustes necessários, a água será direcionada para o tanque de emergência, para ser processada novamente. 3. Durante o controle automático: em que posição o sensor do pH deve ser colocado para que seus dados sejam representativos? Quantos sensores de pH devem ser instalados? Se houver muitos surfactantes nas águas residuais, condições operacionais adversas, alta temperatura, etc., será que o sensor de pH ainda consegue medir com precisão? O controle da regulação do pH das águas residuais ecológicas deve apresentar certo atraso, especialmente no processo de neutralização com cal, que envolve a preparação da cal, a neutralização e a aeração. Primeiro, são feitas amostragens em pontos específicos de forma manual; em seguida, são realizadas amostragens simultâneas nos pontos que a análise técnica considera necessários, e só depois é que se instalam os sensores. Quanto maior a temperatura do sensor PH, mais caro ele é e mais difícil de manter. Sensores com impurezas tendem a formar uma camada que afeta a estabilidade das medições. Pode-se considerar a possibilidade de realizar a coleta de amostras, seguida da utilização de tanques de sedimentação e filtragem. Depois disso, o material é resfriado até atingir a temperatura ambiente, antes que o sensor seja inserido no sistema. Embora isso pareça complexo, o custo do sensor e o tempo necessário para seu funcionamento permitem que o investimento seja recuperado. Outros: Recomenda-se, se possível, utilizar um sistema de controle automático com controle em loop fechado ; Pode-se considerar empresas que utilizam processos semelhantes para ver como elas fazem as coisas.
Reply #82016-11-18
Por favor, senhor do 9º andar, o que é um sistema de controle automático com controle em loop fechado? Pode explicar especificamente como isso é controlado? ? Obrigado!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.