Sobre a redundância do Siemens S7-400

2016-12-03View Original

Thread Content

A nossa empresa realizou uma atualização no PLC S7-400 da sala de controle, com o objetivo de criar redundância. Foram adicionados um ET200M em cada estação secundária, tornando-se dois no total. Os endereços dos dispositivos permaneceram os mesmos, mas as placas utilizadas não mudaram, assim como os sinais recebidos no local. Também foi adicionado um CPU adicional, totalizando dois CPUs. Todos eles estão conectados por meio do barramento DP. Na minha opinião, isso não é útil; a redundância só serve para funcionar quando há algum problema com o ET200M ou com o CPU. Gostaria que vocês pudessem analisar isso para mim. Obrigado
Reply #22016-12-03
1. A adição de um CPU permite a redundância do mesmo. 2. Não foi adicionado um ET200; em vez disso, foi instalado um módulo de interface IM153 em cada ET200, o que possibilita a redundância da barramento DP. 3. Em caso de falha no CPU, é possível realizar uma transição sem interrupções. 4. A redundância do barramento DP evita que falhas no barramento de comunicação ou nos módulos de interface causem paradas no sistema. 5. Essa configuração é útil; para que os outros módulos também tenham redundância, é preciso reconfigurar o hardware. Isso faz com que os endereços mudem, e, portanto, é necessário realizar uma nova configuração. ,

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.