Peço ajuda a todos: em um determinado local, devem ser instalados 2 extintores de 1 quilo cada. Para facilitar as inspeções e manutenções, seria possível usar apenas um extintor de 2 quilos?
Os dois são para o caso de emergência, como reserva?
Cada configuração deve ter no mínimo 2 extintores de incêndio.
Não é permitido. Base técnica: “Norma de Projeto para Instalação de Extintores de Incêndio em Edifícios” GB50140-2005, 6.1.1 – O número de extintores a serem instalados em uma unidade de cálculo não deve ser inferior a 2.
De acordo com a configuração padrão, não economize à custa do desperdício de recursos de combate a incêndios.
Uma unidade de cálculo refere-se a um ponto de instalação de extintores, ou a uma fábrica, oficina, setor industrial, ou algo else?
Dependendo do local, as nossas empresas químicas devem ser dispostas em grupos. Além disso, há a referência ao projeto de combate a incêndios
Dei uma olhada rápida no 501402010 e, considerando a situação atual da nossa unidade, percebi que ainda existem defeitos de posicionamento. Gostaria de resolver isso o quanto antes, para evitar **muitos problemas durante as inspeções**
Uma unidade de cálculo refere-se a uma seção à prova de fogo ou a um andar dentro de um edifício. Uma unidade de cálculo não pode abranger várias seções à prova de fogo ou andares. Dentro de uma unidade de cálculo, é necessário instalar vários pontos de instalação de extintores, de acordo com a área a ser protegida e o raio de proteção necessário. Em teoria, dois extintores de 1 quilo cada têm um poder de extinção total de 2A, enquanto um extintor de 2 quilos tem um poder de extinção de apenas 1A. Portanto, não é possível substituí-los.
Uma plataforma de acesso, doze extintores de incêndio e 6 caixas para armazenar os extintores. Cada extintor pesa 1 quilograma. Será que é possível substituí-los por doze extintores de 5 quilogramos cada?