Thread Content
Olá, colegas do setor de instrumentação. Gostaria de pedir uma orientação: em um controlador de display digital inteligente (conhecido popularmente como instrumento de controle secundário), existem sinais de alarme de nível baixo (LA), nível alto (HA), nível muito baixo (LLA) e nível muito alto (HHA). Como definir esses parâmetros, levando em consideração os valores de alarme reais no local e os parâmetros de tolerância? Por exemplo: suponhamos que esta tabela controle se a água de condensação está contaminada com base no valor de condutividade. Um valor de condutividade entre 400 e 500 indica que a água de condensação é adequada, enquanto um valor entre 520 e 600 indica que ela não é adequada. Com base nesses valores, o válvula de três vias é controlada. Como configurar os limites de alarme no instrumento? Obrigado.
A definição dos valores de alarme é responsabilidade da área de processos, enquanto a definição dos instrumentos de feedback cabe à área de medição. Na prática, é necessário haver comunicação entre essas áreas
Dono do segundo andar, pode responder com mais detalhes?
Isso deve ser feito por profissionais especializados em processos, que são responsáveis pelo design dos instrumentos. Também é possível ajustar os parâmetros de alarme após a instalação dos instrumentos
Defina 400 para subnotificação e 520 para sobnotificação no STE
O alarme é configurado de acordo com os requisitos de segurança e de processo, e não pode ser ajustado arbitrariamente pelo técnico de instrumentação.
Esses instrumentos devem ser todos padrão ou calibrados, certo?