Thread Content
Para as áreas de armazenamento de metanol, que representam fontes de risco significativo, é necessário adicionar válvulas de interrupção. Além disso, são necessários cabos, ar para instrumentação, entre outros. Existem alguma regulamentação relativa ao grau de proteção contra explosões ou a requisitos de segurança para esses itens?
A escolha dos instrumentos para uso em ambientes explosivos depende da divisão das áreas classificadas como explosivas, definida no projeto anterior. Para fontes de perigo significativas, a autoridade responsável pela segurança exige o uso do sistema SIS; nesse caso, é necessário realizar uma análise HAZOP -> elaborar um SRS -> e a empresa fabricante do SIS fará os cálculos relacionados ao SIL
Antigamente, a área de tanques não possuía válvulas de controle; havia apenas um medidor de nível por radar, que utilizava tubos para passagem dos fios. Agora, são necessárias válvulas de corte, além de estruturas feitas de fibra de vidro e cabos blindados de 2*1,5, com tensão de 220V. Não se sabe se isso atende aos requisitos de segurança
Por que 220? Na nossa empresa, tudo funciona com 24V
Nossos válvulas eletromagnéticas são compatíveis com 220V
Quanto às válvulas eletromagnéticas, é preciso verificar se a área em questão é classificada como Zona 0, Zona 1 ou Zona 2. A escolha da válvula eletromagnética deve ser feita de acordo com essa classificação. Se for a Zona 0, usar 220V será um problema. Consulte o link: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc. Quanto aos cabos, basta que as conexões à prova de explosão estejam bem apertadas, para que nenhum gás possa vazar para dentro do invólucro à prova de explosão
O nível deve ser maior ou igual a IIAT2