Thread Content
A pressão de projeto do tanque esférico é de 0,4 MPa (g). Ele é utilizado para armazenar substâncias da categoria A/B; a pressão de vapor saturado a 40°C é de 0,121 MPa (a). A pressão nas bordas do dispositivo é de 0,6 MPa (g), com temperatura de 40°C. Nessas condições, será que ocorrerá a formação de uma coluna líquida dentro do tanque? Haverá mistura intensa do líquido? O tanque é seguro nesses casos?
Como você garante 40 graus? É para aquecer?
1. Os tanques são usados para armazenar mediadores da categoria A e B; por natureza, são bastante seguros, já que raramente ocorrem problemas de superpressão. 2. Os tanques esféricos geralmente recebem o material pela parte inferior; nunca ouvi falar de problemas relacionados a colunas de líquido ; 3. A pressão na borda externa do dispositivo é calculada com base na pressão posterior. Se a queda de pressão posterior não for tão grande, a pressão na região de interface não conseguirá atingir um nível tão alto. Em geral, esse design é seguro e razoável
Adendo: No entanto, as medidas de segurança necessárias para os tanques de armazenamento são indispensáveis, como válvulas de segurança, por exemplo
Primeiro, a pressão na área fora dos limites do dispositivo não é calculada com base no meu tanque de armazenamento, pois são as condições do processo que determinam primeiro as especificações, e só depois se escolhe o tipo de tanque para o armazenamento e transporte. Não sei com base em qual pressão ele faz esse cálculo. Em segundo lugar, se considerarmos a pressão na área de saída e o estado de armazenamento do tanque, e supondo uma temperatura de 40°C, a pressão residual na entrada inferior deve ser de pelo menos 0,4 MPa. Nesse caso, ao entrar líquido no tanque, haverá uma mistura intensa do líquido dentro do tanque?
Entendido. Esse é o processo normal, mas a pressão e a temperatura que chegam da fase anterior são um pouco mais baixas. Devido ao grande volume do tanque de armazenamento, não haverá grande impacto. Quanto à mistura intensa dos líquidos? Não sei o que você quer dizer com isso. Rolar?
Deve ser uma bomba centrífuga, pois a pressão gerada pelo processo é muito alta. Se o sistema de tubulações não apresentar uma resistência tão grande, a própria bomba se ajustará automaticamente, aumentando o fluxo de líquido. Assim, não haverá problemas relacionados à coluna de líquido.
É uma rotação, então isso não causará uma grande quantidade de eletricidade estática?
A diferença de temperatura dentro do tanque esférico é pequena, geralmente não ocorre estratificação, portanto não há risco de rolamento. Mesmo que ocorram rolagens, gerando uma grande quantidade de fase gasosa, o impacto na pressão do tanque esférico não será muito significativo ; Mesmo que a pressão aumente rapidamente, ela pode ser liberada por meio de uma válvula de segurança, a fim de proporcionar proteção.