Thread Content
Ocorreu uma explosão no tubo de condução de vapor da caldeira número 1 da usina elétrica de Luohe. Desenvolvimento do acidente: em 22 de agosto de 1991, às 17:45, a caldeira número 1 foi ligada e iniciou seu funcionamento; 22 de maio, 20:55 – A turbina número 1 começou a funcionar ; 23 de outubro, 06:42: conexão à rede com carga de 20-30 MW; testes realizados nas turbinas a vapor e nos sistemas elétricos ; 23 de maio, 14:45: operando com carga de 60 MW, com pó sendo introduzido no primeiro nível ; Às 16h do dia 23, o tubo de condução de vapor explodiu, o que forçou a parada da usina. Análise das causas do acidente: A principal causa foi um ajuste inadequado da dinâmica hidráulica da caldeira, o que resultou em um fluxo de água irregular entre as diferentes seções da caldeira, fazendo com que os tubos responsáveis pelo transporte do vapor superassem sua temperatura limite e explodissem.
Resumo do acidente: 1. No caso de explosão dos tubos causada por superaquecimento crônico, é necessário determinar se o superaquecimento se deve a desvios térmicos da caldeira, desvios hidráulicos ou desvios estruturais, a fim de tomar as medidas adequadas. 2. O superaquecedor, o reaquecedor e os tubos de condução de vapor do caldeirão devem possuir pontos de medição da temperatura das paredes dos tubos, a fim de se monitorar as diferenças de temperatura entre os diferentes tubos de condução de vapor, evitando assim a ruptura dos tubos devido à temperatura excessiva. Na partida, deve-se monitorar a temperatura do fumo no duto horizontal; a temperatura das paredes dos tubos do superaquecedor e do reaquecedor não deve exceder os valores especificados. 3. Realizar regularmente a limpeza do interior da caldeira e dos canais de fumaça com ar, a fim de eliminar desvios térmicos e evitar superaquecimento local das superfícies aquecidas.
Obrigado por compartilhar, aprendi! :)