Gostaria de fazer duas perguntas a todos: 1. Ao determinar a pressão de ajuste da válvula de segurança, ela é definida com base na pressão de projeto do equipamento? Basta que a pressão de ajuste da válvula de segurança seja menor ou igual à pressão de projeto do equipamento, certo? Existe algum princípio para isso? 2. Em condições de incêndio, ao calcular a taxa de vazamento dos recipientes de gás, qual temperatura de abertura deve ser utilizada para a válvula de segurança? Pressão de projeto do equipamento? A temperatura da parede do equipamento (aço carbono 593C) ou a temperatura de descarga calculada? Existe algum princípio para isso?
É melhor você dar uma olhada nos padrões API520 e 521. Esses dois padrões são como espadas mágicas capazes de resolver todos os seus problemas
Este tópico foi editado pela última vez por W8694218 em 13/12/2016, às 08:55. 1. A pressão de ajuste da válvula de segurança, conforme especificado na API520, é determinada com base no MAWP (Pressão Máxima Permitida de Operação). O MAWP é igual ou maior que a pressão de projeto do equipamento. A determinação da pressão de ajuste da válvula de segurança no Apêndice B da GB150 está de acordo com o que você disse. Além disso, de acordo com a HG/T 20570.2, a pressão de ajuste da válvula de segurança também deve ser determinada levando em consideração a localização em que ela se encontra. 2. Em condições de incêndio, os equipamentos podem ser divididos em dois tipos: aqueles cujas paredes são umedecidas por líquido e aqueles cujas paredes não são umedecidas por líquido. Existem dois tipos de volume de escape a ser calculado: o volume de escape quando a vaporização do líquido saturado atinge a pressão de escape (o que resulta no aumento da quantidade de gás dentro do volume controlado); e o volume de escape quando a vaporização ocorre devido ao aquecimento, fazendo com que o gás se expanda até atingir a pressão de escape (neste caso, a quantidade de gás dentro do volume controlado permanece constante). As temperaturas de descarga correspondentes às duas situações podem ser calculadas. Sob condições de incêndio, a pressão de alívio da válvula de segurança é de 121% da pressão de ajuste. Utilizando a equação de estado dos gases, é possível determinar a temperatura de alívio em ambas as situações. Além disso, a temperatura de 593°C mencionada por você é a temperatura limite da parede do equipamento, o que significa que, acima dessa temperatura, o equipamento deixa de funcionar. Portanto, pode-se considerar como o limite superior da temperatura de descarga. Tudo o que foi dito acima são opiniões pessoais, apenas para referência.
Mas, pelo que vejo no API521, a temperatura de descarga é calculada com base no princípio dos gases ideais, não é?
Por favor, compartilhem suas opiniões sobre a temperatura de alívio da válvula de segurança em condições de incêndio, para que possamos obter os resultados mais confiáveis.