HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problema de interrupção das válvulas na linha principal de combate a incêndios

2016-11-19View Original

Thread Content

É possível instalar válvulas de retenção nos tubos principais do sistema de incêndio? Não foram encontradas normas correspondentes, mas, pessoalmente, acho que a válvula de retenção pode apresentar problemas, como um travamento no mecanismo de retenção, o que poderia impedir o uso emergencial do sistema de combate a incêndios?
Reply #22016-11-19
Ainda não vi válvulas de retenção instaladas nos canos de incêndio. O autor do tópico poderia postar uma foto?
Reply #32016-11-19
As tubulações de incêndio são circulares, o que equivale a um sistema de fornecimento de água duplo; as válvulas de retenção não atendem aos requisitos, certo?
Reply #42016-11-19
Não vi nenhum com válvula de retenção. O que é que se quer reter?
Reply #52016-11-21
É necessário instalar uma válvula de retenção na saída da bomba de incêndio.
Reply #62016-11-21
Normas para instalação e inspeção de sistemas automáticos de sprinklers de combate a incêndios_GB50261-2005 4.2.3 Quando o projeto não estipular o contrário, deve-se instalar válvulas de retenção e manômetros no tubo de saída da bomba de água para combate a incêndios. Além disso, é recomendável instalar válvulas de alívio para fins de inspeção e teste; No tubo de saída principal do conjunto de bombas de incêndio, também deve ser instalado um manômetro e uma válvula de alívio de pressão ; Ao instalar o manômetro, deve-se adicionar um dispositivo de amortecimento. Deve-se instalar uma válvula entre o manômetro e o dispositivo de amortecimento ; A faixa de medição do manômetro deve ser de 2 a 2,5 vezes a pressão de operação. Isso mostra que é possível instalá-lo nas tubulações de combate a incêndios.
Reply #72016-11-23
Além da saída da bomba, na rede de incêndio é possível instalar válvulas de retenção; não há necessidade de instalá-las nos próprios canos. De acordo com o tamanho da rede de tubulações, é possível instalar válvulas de corte em áreas específicas dentro dela.
Reply #82016-11-24
O andar 7 explicou tudo muito bem. Nós instalamos a válvula de retenção exatamente na saída da tubulação da bomba de incêndio

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.