“Regulamentos de Segurança” 3.6.2: Fábricas e armazéns das categorias A, B e C: 3 horas. Edifícios e armazéns das categorias D e E: 2h. Residencial: 2h. Edifícios públicos: edifícios comerciais, centros de exposições e complexos residenciais localizados em prédios altos; edifícios financeiros e comerciais com altura superior a 50 m; bibliotecas, arquivos importantes, edifícios de pesquisa científica e hotéis de luxo – para esses, o tempo é de 3 horas. Para os demais edifícios públicos, o tempo é de 2 horas. Edifícios subterrâneos, estações de metrô e estacionamentos: 2h. Instalações de proteção civil: As instalações com área construída igual ou superior a 3000 m² devem ter tempo de resistência de 2 horas; já as instalações com área inferior a 3000 m² devem ter tempo de resistência de 1 hora. Regulamento de Segurança contra Incêndios 3.6.4: O tempo de duração do fogo para as cortinas de água utilizadas como barreiras de proteção contra incêndios em edifícios, não deve ser menor que o limite de resistência ao fogo das paredes onde essas cortinas de água estão instaladas. “Normas de Projeto para Sistemas Automáticos de Incêndio com Sprinklers” 5.0.11: Salvo disposições em contrário nestas normas, o tempo de funcionamento contínuo dos sistemas automáticos de incêndio com sprinklers deve ser definido de modo que seja igual ou superior a 1 hora, dependendo da duração do incêndio.
Tempo de duração dos incêndios em locais comuns