Thread Content
Два пожарных замка в взрывозащищенном входе синтезной зоны расположены смещенно. Могут ли оба пожарных замка открываться одновременно в нормальных условиях? Или сначала открыть одну противопожарную дверь, а после того, как все люди войдут в проем, закрыть её, и только потом открывать другую противопожарную дверь? Я проверил строительные нормы, но не нашёл подобных требований.
Установка противопожарных дверей предназначена исключительно для чрезвычайных ситуаций, когда, возможно, никто не будет соблюдать никаких правил!
Возможно, вы неправильно поняли. Я имею в виду, что для входа в производственную зону класса А необходимо пройти через взрывозащищённый коридор. В нормальных условиях могут ли обе противопожарные двери в взрывозащищенном входе открываться одновременно?
В чистых взрывозащищенных зонах фармацевтических заводов имеются изолирующие буферные зоны, и существует правило, запрещающее одновременное открытие двух изоляционных дверей
Взрывозащитный проем установлен с смещением, иначе он не будет эффективен. У меня обычно используется тип с постоянно закрытыми дверями, без двух дверей с автоматическим замком.
В зоне чистоты дверной проем против взрывов также служит камерой вентиляционного клапана с взаимным блокированием; в остальных случаях достаточно, чтобы он был закрыт.
Два противопожарных выхода в взрывозащищенном проеме расположены смещенно друг относительно друга, чтобы в случае чрезвычайной ситуации одновременное открытие обоих выходов не привело к взрыву, способному нанести ущерб зонам, не находящимся под угрозой.