Связь 485 у Siemens S7-200

2016-11-03View Original

Thread Content

У нашего ПЛК Siemens S7-200 имеется интерфейс связи 485; он соединяется с системой Zhejiang University Central Control через контакты 3 и 8 порта номер 0, и связь работает нормально. Однако из-за большого расстояния на месте установки необходим интерфейс человек-машина. Был приобретен устройство Stepco 4532TE, но оно не может подключаться к существующей линии 485. Также была попытка подключить устройство к интерфейсу человек-машина через контакты 3 и 8 порта номер 1 ПЛК, но и в этом случае связь не устанавливается. Проблема в PLC или интерфейсе человек-машина не настроен правильно?
Reply #22016-11-03
ПОРТ 0 может выступать как главный узел MODBUS RTU, так и в качестве вспомогательного узла. ПОРТ 1 может использоваться только в качестве главной станции. Это основное отличие двух портов; поэтому сенсорный экран необходимо настроить в режиме слейв-устройства. Порты 200 — это 3 и 8, а как подключены порты сенсорного экрана?
Reply #32016-11-04
У моего сенсорного экрана 6 контактов, ещё один — 5-пиновый, предназначенный для передачи сигнала и земли
Reply #42016-11-04
Наверное, DCS можно подключить с помощью сигнальных кабелей, у нас именно так и делают
Reply #52016-11-08
Во-первых: контакты 3 и 8 порта 1 PLC подключены к интерфейсу человек-машина. Поскольку общение с DCS происходит нормально, это указывает на то, что внутренние программы связи PLC и адреса переменных настроены правильно, таким образом, проблемы с самим PLC отсутствуют. Необходимо проверить, верны ли адреса сенсорного экрана, а также соответствуют ли настройки сенсорного экрана адресам переменных, используемым для обмена данными

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.