У нашего ПЛК Siemens S7-200 имеется интерфейс связи 485; он соединяется с системой Zhejiang University Central Control через контакты 3 и 8 порта номер 0, и связь работает нормально. Однако из-за большого расстояния на месте установки необходим интерфейс человек-машина. Был приобретен устройство Stepco 4532TE, но оно не может подключаться к существующей линии 485. Также была попытка подключить устройство к интерфейсу человек-машина через контакты 3 и 8 порта номер 1 ПЛК, но и в этом случае связь не устанавливается. Проблема в PLC или интерфейсе человек-машина не настроен правильно?
ПОРТ 0 может выступать как главный узел MODBUS RTU, так и в качестве вспомогательного узла. ПОРТ 1 может использоваться только в качестве главной станции. Это основное отличие двух портов; поэтому сенсорный экран необходимо настроить в режиме слейв-устройства. Порты 200 — это 3 и 8, а как подключены порты сенсорного экрана?
У моего сенсорного экрана 6 контактов, ещё один — 5-пиновый, предназначенный для передачи сигнала и земли
Наверное, DCS можно подключить с помощью сигнальных кабелей, у нас именно так и делают
Во-первых: контакты 3 и 8 порта 1 PLC подключены к интерфейсу человек-машина. Поскольку общение с DCS происходит нормально, это указывает на то, что внутренние программы связи PLC и адреса переменных настроены правильно, таким образом, проблемы с самим PLC отсутствуют. Необходимо проверить, верны ли адреса сенсорного экрана, а также соответствуют ли настройки сенсорного экрана адресам переменных, используемым для обмена данными