Управление преобразователем частоты, дайте пожалуйста совет.

2015-11-18View Original

Thread Content

Hollysys MACSV5.25B В системе РСУ теперь имеется 3 преобразователя частоты ABB, подключенных к 3 водяным насосам. Все выходы трех насосов подключены к основной трубе. На выходе основной трубы установлен датчик давления. Один датчик расхода предназначен для использования, а два — для резервного копирования. При разработке предполагалось использовать давление или поток для автоматического управления выходной частотой преобразователя частоты. Однако в ходе реальных испытаний на месте было обнаружено, что даже если водяной насос включен на полную нагрузку, расход не будет течь. Для практического использования необходимо одновременно запустить два водяных насоса. Теперь вопрос, как автоматически управлять выходной частотой двух инверторов? Нужно ли делить сигнал выходной частоты на 2? Также существует проблема распределения сигнала инвертора. Я хочу использовать сигнал запуска инвертора для переключения входа частотного сигнала. Когда появится инвертор, сигнал запуска подаст сигнал частоты на этот инвертор. Это нормально? Надеюсь, вы, ребята, дадите мне совет, заранее спасибо.
Reply #22015-11-18
Если сигнал разделить на 2, возникает еще одна проблема: как решить проблему выхода при полной нагрузке при работающем водяном насосе?
Reply #32015-11-18
Думаю, плакатисту стоит проделать эту процедуру и сделать контроль низкого отбора. Во-первых, насос должен работать с полной нагрузкой. Тогда водяным насосом можно управлять вручную, а контроллер выбирает инвертор с низкой нагрузкой. Разумеется, речь идет о работающем насосе, резервный насос в выборе не участвует. В автоматическом режиме контроллер выполняет еще один ограничитель выходного сигнала, чтобы гарантировать, что выходная мощность двух инверторов не будет одновременно максимальной.
Reply #42015-11-19
Я никогда не пользовался системой Хесили, поэтому не понимаю. Однако Yokogawa CS3000 имеет каскадное быстрое распределение сигнала (FOUT), которое позволяет равномерно распределять частоту на два инвертора. Я думаю, вам также следует использовать его здесь. На самом деле плакат может изменить концепцию. Если один блок не может обеспечить полную нагрузку, то этот блок не нуждается в регулировании частоты и может использоваться непосредственно на промышленной частоте. Пока частота другого устройства контролируется для поддержания стабильного расхода и давления, все будет в порядке.
Reply #52015-11-19
Можно ли использовать один без преобразования частоты и работать напрямую на промышленной частоте, а другой с управлением преобразованием частоты? Конечно, частота не может быть слишком низкой, чтобы повлиять на двигатель.~~
Reply #62015-11-19
Спасибо. Я также подготовил один водяной насос для ручного управления с фиксированной частотой 40 Гц и другой водяной насос для автоматического управления. Частота 20–40 Гц может обеспечить эксплуатационные требования.
Reply #72015-11-19
Спасибо. Я также подготовил один водяной насос для ручного управления с фиксированной частотой 40 Гц и другой водяной насос для автоматического управления. Частота 20–40 Гц может обеспечить эксплуатационные требования.
Reply #82015-11-19
Спасибо. Я также подготовил один водяной насос для ручного управления с фиксированной частотой 40 Гц и другой водяной насос для автоматического управления. Частота 20–40 Гц может обеспечить эксплуатационные требования.
Reply #92015-11-19
Рабочая частота сети должна составлять 50 Гц. Если установлено 40 Гц, будет ли производительность водяного насоса меньше 2/3?
Reply #102015-11-19
Один работает на фиксированной частоте, а другой — с частотной модуляцией.
Reply #112015-11-19
Да, это лучше. Только один водяной насос работает с переменной частотой, что упрощает задачу.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.