2016-12-13View Original

Thread Content

На нашем объекте необходимо установить два датчика температуры. Расстояние от места отображения данных до места измерения составляет восемьсот метров. Просим совета: какова будет погрешность, если использовать трехжильные термопротивления для подключения к цифровым приборам отображения данных? Подскажите, пожалуйста, есть ли другие варианты. Этот комплект не связан с другим оборудованием — он работает независимо. Кабельные лотки практически не создают помех, спасибо
Reply #22016-12-13
Сделаем устройство с интегрированным датчиком температуры — то есть терморезистор плюс передатчик температуры. Ведь передача сигнала 4–20 мА более надежна. Если не нужен контроль, можно использовать сигнал Wi-Fi для беспроводного отслеживания значений температуры: lol. Можно также использовать планшет с поддержкой технологии GPRS; также возможно использование интерфейса 485, но это требует дополнительных усилий при разработке.
Reply #32016-12-14
Лучше всего использовать датчики, чувствительные к изменению температуры. В случае с термопротивниками расстояние до 1000 метров — это никакой проблемы; для трехжильных кабелей также нет никаких ограничений
Reply #42016-12-14
Прямая интеграция с терморегуляцией — решение всех проблем
Reply #52016-12-14
С точки зрения затрат и удобства монтажа, лучше всего использовать трехжильный кабель непосредственно в контрольной комнате. Для регулировки температуры требуются инвестиции и калибровка, а также кабели. Срок службы интегрированных тепловых резисторов невелик, к тому же они не обладают такой универсальностью, как обычные модели. Ранее на заводе использовалась партия таких резисторов, но в конце концов все они были заменены. Использование трехжильной схемы предназначено для устранения влияния сопротивления кабеля передачи на измерения, поэтому не требуется учитывать ошибки, связанные с сопротивлением кабеля. Но для получения точных результатов необходимо использовать один трехжильный кабель; нельзя использовать два двухжильных кабеля вместо одного трехжильного. Защитный слой кабеля обязательно должен быть надежно заземлен на вторичном измерительном устройстве.
Reply #62016-12-15
Установка на месте — это не то же самое, что в лаборатории. Установка персоналом на месте была простой, но грубой и варварской. При помощи им во время установки приборов в новом районе я заметил, что многие специалисты использовали огромные гаечные ключи диаметром 300 для крутения соединений муфты; в результате трубки, соединяющие элементы муфты, сильно пострадали. То же самое касается и этого интегрированного датчика температуры: грубое обращение при его демонтаже и установке может привести к повреждению теплового сопротивления и тонких проводов передатчика, что затрудняет процедуру размотки проводов для их последующего подключения. Кроме того, проблемой является и герметичность крышки коробки подключений на месте установки. Простая теплозащитная герметизация не способна полностью предотвратить попадание воды; в таком случае достаточно просто протереть её. Однако у многих интегрированных устройств, попавших под воду, всё разрушается — внутренние компоненты ржавеют, и уже невозможно разглядеть их первоначальный вид. У нас на заводе, хотя и есть собственная лаборатория калибровки, обычные термопары с тепловым сопротивлением редко подвергаются калибровке. Что касается интегрированных устройств, то с ними такая процедура невозможна — ведь здесь важны значения нуля и полной шкалы измерений. На месте сложно отрегулировать значение нуля; можно же демонтировать устройство и отправить его в лабораторию для калибровки. Там его действительно откалибруют, но за спиной будут ругать: ведь в лабораторию попадают только те, у кого есть связи с руководством. По сути, это просто бездельная контора, где содержат жен людей из руководства. Все делается ради работы, а кто захочет, чтобы его ругали? Поэтому при ремонте на месте все просто приблизительно настраивают значения нуля и полной шкалы. Можно себе представить, насколько низкая точность таких измерений. Из-за этого специалисты постоянно сталкиваются с проблемами. Поэтому люди в гневе превращают эти интегрированные устройства в обычные, а некоторые даже просто ломают их с помощью клещей. Хе-хе. . .
Reply #72016-12-15
Еще одной причиной, по которой на месте не хотят устанавливать интегрированные или термочувствительные решения, является то, что это затрудняет диагностику неисправностей. У специалистов в области технологий важны точность приборов, их производительность, стабильность, а также общая точность. А большинство тех, кто работает с приборами на месте, по сути, делают это лишь для того, чтобы заработать на жизнь. Зарплата у них фиксированная и не зависит от объема работы, поэтому общее отношение у них таково: чем меньше работать, тем лучше. Для измерения температуры на месте используется терморезистор, сигнал от которого передается в контрольную комнату по трехжильному кабелю. Когда специалисты по процессам указывают на неточность показаний температуры, большинство инженеров сначала проверяют значение сопротивления в самом кабеле терморезистора в контрольной комнате, затем приблизительно рассчитывают температуру и сравнивают её с показаниями прибора, а также проверяют наличие короткого или прерванного замыкания. Только если оказывается, что сопротивление кабеля выходит за установленные пределы, тогда отправляются на место для проверки. Ведь условия на месте работ не такие хорошие, как в контрольной комнате. К тому же существуют проблемы, связанные с условиями работы на месте: тесное пространство, канавы, различные токсичные газы и пары, а также вещества, вытекающие из оборудования и трубопроводов. Большинство людей не хотят работать на месте. Даже если они там бывают, их рабочая одежда всегда покрыта слоем пыли. Поэтому большинство людей не желают заниматься обслуживанием приборов на месте. Если на месте установлен интегрированный датчик температуры или отдельный датчик температуры, то невозможно определить температуру, просто измерив ток в контрольной комнате. Ведь здесь также задействован передатчик, и существует вероятность его повреждения. Поэтому, если на месте есть датчик температуры, специалистам приходится лично отправляться туда для проверки. У них практически нет другого выбора. Чтобы устранить неисправности, сначала необходимо проверить значение сопротивления теплопередачи на клеммах датчика, а затем — его выходные значения. Кроме того, возникают проблемы, связанные с нулевой точкой и линейностью датчика. Поэтому сложно гарантировать специалистам, что с датчиком температуры все в порядке, основываясь только на измерении тока. Если же специалисты будут очень требовательны, и нулевая точка датчика снова изменится, это приведет к серьезным проблемам. К тому же нулевую точку сложно определить на месте, ведь она соответствует нулевой температуре, а найти такую постоянную температуру на месте крайне сложно. Без базовой точки можно только демонтировать и калибровать, тогда из простой работы получается сложная. Поэтому все против установки датчиков температуры на месте. Такое отношение характерно для квалифицированных рабочих по ремонту приборов в развитых странах, поскольку их заработная плата, как и у рабочих на дорогах, состоит из дневной оплаты труда, а не из вознаграждения за результаты работы. Поскольку заработная плата фиксирована, у них возникает стремление работать как можно меньше.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.