Датчики и исполнительные механизмы в контурах sis

2015-11-20View Original

Thread Content

Вопрос 1: В sis-контуре датчик настроен в виде 1oo2 (или 2oo3), но в датчике не используется прибор с уровнем SIL. Даже если используется обычный прибор, может ли он соответствовать требованиям контура уровня sil2? Вопрос 2: Привод, например запорный клапан, использует только один запорный клапан, но использует два выхода электромагнитного клапана (1oo2). Может ли он сформировать запорный клапан режима 1оо2? (Не стоит ли учитывать неисправность механического механизма клапана?) (Ничто из вышеперечисленного не учитывает надежность системы, только безопасность системы)
Reply #22015-11-21
Первый вопрос: да, если это 2OO3, он может достичь SIL3. Второй вопрос заключается в том, что резервные электромагнитные клапаны могут лишь в ограниченной степени улучшить индекс полноты безопасности группы электромагнитных клапанов, но не могут улучшить индекс полноты безопасности регулирующего клапана.
Reply #32015-11-21
1. Производителю необходимо предоставить некоторые данные для расчета PFDavg.
Reply #42015-11-24
Удовлетворение уровня SIL следует рассматривать с двух аспектов: запас отказа аппаратного обеспечения и вероятность отказа аппаратного обеспечения sis-контура. Полевые приборы 1oo2 и 2oo3, которые мы обычно называем, могут соответствовать SIL2 или SIL3 только для удовлетворения требований по запасу на отказ оборудования. Фактически, запас безопасности при отказе оборудования также связан с показателем безопасных отказов самого прибора, поэтому он не является абсолютным. Помимо запаса на отказ оборудования, необходимо также оценить вероятность отказа оборудования всего контура, что мы обычно называем расчетом sis-цикла.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.