Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем newmanking 25.11.2015 в 09:58. У нас сейчас есть резервуар объемом примерно 1,5 кубических метра. Температура воды в резервуаре, вероятно, составляет 60 градусов – это, наверное, температура возвращающейся воды Вода подается на теплообменник с помощью насоса, где нагревается до 90 градусов; затем она используется для нагрева другой воды (от 20 до 50 градусов). Температура возвращающейся воды составляет примерно 60 градусов. Ранее было рассчитано, что для нагрева другой воды требуется поток воды при температуре 90 градусов в размере 1,5 кубических метров в час. То есть поток нагревается паром под давлением 0,6 мпа; температура составляет примерно 158 градусов. После охлаждения пара его температура считается равной 95 градусам (не знаю, верно ли это?) Коэффициент теплообмена для пластинчатого теплообменника составляет 2400 (Вт/м²·°C). Сейчас рассчитанная площадь пластинчатого теплообменника равна 1,5 м². Не знаю, верно ли это?
Почему никто не дает советов? Может быть, у меня неправильный способ формулирования вопросов?
Температура слишком высокая, использование панельного обменника здесь не очень подходит
Похоже, не хватает данных о температуре входящей и выходящей воды, которая нагревается. Если температура достигает 158 градусов, то необходимо использовать прокладки из фторопласта. Для такой маленькой платы это нецелесообразно. Температуру следует держать на уровне 140 градусов
Я посчитал, должно быть около 2,5 квадратных метров...
Я снова описал проблему — вчерашнее изложение было неясным
Спасибо за внимание. Можете ли вы вкратце рассказать процесс расчёта?