Сбой в измерении расхода у расходомера Вилиба!

2015-12-10View Original

Thread Content

Конкретная проблема заключается в следующем: при измерении расхода среднего давления пара показатели оставались нестабильными сразу после наступления зимы. Предполагалось, что причиной нестабильности является чрезмерное нагревание, однако после того, как нагревательные трубки были отделены от труб для измерения давления, ситуация не улучшилась. В итоге решили полностью отказаться от труб для измерения давления и подключить датчик разницы давлений напрямую к устройству Wilo. Некоторое время все работало нормально, но затем снова возникли проблемы: показатели расхода по-прежнему были слишком низкими или вовсе отсутствовали. Мы проверили и заменили трансмиттеры и группы из трех клапанов, но проблема пока не решена. Помогите, уважаемые пользователи, проанализируйте, какие ещё могут быть варианты. P.S.: Устройство Вилиба устанавливается вертикально, без резервуара изоляции.
Reply #22015-12-10
Раз с частью передатчика проблем нет, остается только демонтировать Виллибу для проверки.
Reply #32015-12-10
При измерении пара без резервуара для конденсата трудно обеспечить одинаковую высоту столба жидкости в двух трубках для измерения давления, в результате чего погрешность измерений будет велика. Если передатчик установить непосредственно на устройство Виллиба, то высокотемпературный пар будет напрямую соприкасаться с передатчиком; возникает вопрос, сможет ли он выдержать такие условия.
Reply #42015-12-10
Сейчас ситуация такова, что из-за запуска оборудования нет условий для его демонтажа.
Reply #52015-12-10
С помощью термометра была измерена температура на конце устройства Вилиба — она составляла около 100 градусов. Температура внутренней среды была немного выше; теоретически мембрана передатчика способна выдержать такие условия
Reply #62015-12-10
Всё же следует установить конденсационный бак. Мембрана передатчика не сломается сразу, но срок его службы сократится.
Reply #72015-12-10
Сейчас главная проблема — неточные измерения. Есть ли ещё что-то, что нужно проверить?
Reply #82015-12-10
Если разница давлений не вызывает проблем и показанный показатель разницы давлений очень мал, то проблема все равно в Виллипе — это корень проблемы.
Reply #92015-12-10
Сначала калибруют передатчик; после того, как убедятся, что с ним всё в порядке, причиной может быть засорение.
Reply #102015-12-11
У устройства Вилиба обычно не бывает проблем; вероятность этого крайне мала. Неправильные показания расходомера в большинстве случаев связаны с неправильной установкой — например, с неправильным прокладкой трубопроводов для передачи давления или с неверным расположением передатчика. Можно проверить передатчик; вроде бы Виллиба можно отсоединить, так что прибор можно снять

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.